Форумы:сообщения

Тема: Автономные источники электроэнергии

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас для обсуждения вопросов по работе "Автономных источников электроэнергии". Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаем Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями. На Ваши вопросы постараются ответить представители компаний производителей "Автономных источников электроэнергии".

Принять участие в обсуждении

Автономные источники электроэнергии 17.10.2011 15:29:54

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Открываем новую конференцию - "Автономные источники электроэнергии". Ни один ответственный объект не может обойтись без резервного (аварийного) источника электроэнергии! Чаще всего таковыми являются хорошо зарекомендовавшие себя дизельные двигатели внутренего сгорания-генераторы (или дизельные электростанции, ДЭС)! Несмотря на конструктивную и техническую сложность, они довольно надежны и относительно компактны.
Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаю Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями.
#9066 ()
Уважаемые коллеги!
Нашей компании (ООО "ПСМ") как ведущему российскому производителю дизельных электростанций интересно ваше мнение о ДЭС российского и импортного производства. По каким критериям вы выбираете автономные источники электроэнергии? С чем приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации?
#9067 ()
Здравствуйте!
Приходилось эксплуатировать передвижные электростанции мощностью 30 кВт. Возникала проблема частоты, при 60% нагрузки от номинальной мощности и более. При увеличении оборотов дизельного двигателя частота изменялась скачкообразно. В чем может быть проблема, в генераторе или в приводе генератора?
#9084 ()
Недостатком электростанций, работающих на дизеле, является тот факт, что они сильно шумят во время своей работы. Стоит также отметить высокую требовательность дизельного двигателя к качеству обслуживания.
#9085 ()
День добрый. Марина Вячеславовна, у меня к Вам вопрос, как к представителю задода.
Какую вы предусматриваете категорию помещения блок-контейнера для мощных ДЭС (например 630, 1000 кВт), оборудованных расходными топливными баками (например 980 л)?
У многих заводов, изготавливающих такие ДЭС, я встрачал категорию помещения Д и В4, хотя если провести расчет категории в соответствии с СП 12.13130.2009, то при таком запасет ДТ, категория получается "А" - взрывопожароопасная.
Следовательно в таких ДЭС требуется установка взрывозащищенного электрооборудования. Какое оборудование (общепромышленное или взрывозащищенное) применяет ваш завод, при изготовлении блок-контейнеров ДЭС с внутренним баком для ДТ?
#9089 ()
Уважаемый Александр Викторович!
Не могли бы Вы уточнить, какую именно электростанцию Вы используете - производитель, модель двигателя? Не обладая полной информацией, к сожалению, достаточно сложно ответить на Ваш вопрос. Что касается электростанций, производимых нашей компанией, описанная Вами ситуация в принципе невозможна: двигатель, применяемый в составе дизель-генераторов, настроен на режим работы с постоянной частотой вращения коленчатого вала - 1500 об/мин. Поддержание постоянного числа оборотов обеспечивает и постоянную частоту тока - 50 Гц. Эти параметры постоянно контролируются микропроцессорной системой управления.
#9094 ()
Да, шумность дизельной электростанции, к сожалению, является ее недостатком. Однако сейчас существуют способы снизить шумовое давление, например, путем установки электростанции в шумозащитные кожухи. Что касается требовательности к качеству обслуживания, все зависит от двигателя: российские двигатели как раз не привередливы к качеству ГСМ, расходных материалов и достаточно просты в обслуживании
#9095 ()
Уважаемый Артем Викторович!
Разработка и производство дизельных электростанций "ПСМ", в том числе в контейнерном исполнении, ведется в соответствии со следующими нормативными документами: НТПД-90, ГОСТ Р 53174-2008. Конструкция блок-контейнера обеспечивает требования по взрыво- и пожаробезопасности согласно ОНТП 24-56 категория ВЧ и ПУЭ п.11а. На указанный Вами свод правил СП 12.13130.2009 мы не опираемся, поскольку не считаем, что он распространяется на нашу продукцию.
Что касается необходимости использования расходного бака большого объема для электростанций, наша компания настоятельно рекомендует заказчикам (и реализует на практике) установку системы дозаправки топлива из внешнего источника. Расходный бак электростанции при этом может быть достаточно небольшим, а емкость, из которой осуществляется дозаправка, размещается в безопасном и удобном для заказчика месте.
#9098 ()
День добрый.
Марина Вячеславовна, тогда еще вопрос какой минимальный объем расходного бака должен быть заложен в ДЭС, или другими словами, на сколько часов работы?
#9101 ()
Всем доброго дня!
Интересует возможность альтернативного применения промышленных источников бесперебойного питания, их экономическая целесообразность использования. Или ИБП возможно применять только в дополнение к ДЭС (потребитель 1 категории)
#9104 ()

1 3 4 5 next first