Тема: Реконструкция(замена) диспетчерсого щита
Хотелось бы обменятся мнеиями с коллегами из оперативно-диспетчерских служб по поводу информативности,цены и т.п.Принять участие в обсуждении
Реконструкция(замена) диспетчерсого щита 13.10.2011 20:04:47
Коллеги предстоит долгожданная реконструкция(замена) ДЩ поделитесь опытом.
Проектные виды ДП.
Проектные виды ДП.
#9051 ()
25.10.2011 15:56:00
Щит для каких нужд, ОДС ПО филиала МРСК?
Мнений много, ИМХО на сегодня лучший вариант - совмещенный мозаичный + 2 LCD панели диагональю 1,5-2 метра.
Мнений много, ИМХО на сегодня лучший вариант - совмещенный мозаичный + 2 LCD панели диагональю 1,5-2 метра.
#9129 ()
26.10.2011 09:22:55
Совершенно верно,Юрий Владимирович для нужд ОДС ПО,нам предлагают мозаичный щит производства ООО" НТК Интерфейс "г. Екатеринбург -мое мнение этот щит вчерашний день- ничего нового,мало чем отличается от существующего, разве что куча светодиодов, да и цена модернизации ДП выходит в районе 9 миллионов рублей.Может есть какая информация по производителям ДЩ кроме Екатеринбурга?
#9135 ()
26.10.2011 10:08:17 108.jpeg,
Производителей Щитов много, выбирать надо из того что больше "нравится" и которые наиболее распространены в Вашей энергосистеме. Обязательно надо заложить 20% ЗИП элементов, ориентироваться на завод который давно работает и имеет перспективу существования (пополнение тех же элементов).
Ни в коем случае не покупайте импорт, даже из Украины - тяжело с ними строить и потом эксплуатировать.
Опять ИМХО - старый лучше дополнить новым оборудованием (индикаторы, приборы, схемные элементы + ЗИП), провести модернизацию ЦППС с достойным резервировнием как по связи, так и по электрике. Вывести телемеханику на 2 больших LCD экрана (счас FullHD стоят 100-200 т.р или за 5000т.р 3-х метровые по диагонали взять:) ), это будет практичнее, надежней, можно размазать 9 млн. и инвестионщикам на отмыв останется...
Тут Щиты "Поиск"
http://poisk-company.ru/
Ни в коем случае не покупайте импорт, даже из Украины - тяжело с ними строить и потом эксплуатировать.
Опять ИМХО - старый лучше дополнить новым оборудованием (индикаторы, приборы, схемные элементы + ЗИП), провести модернизацию ЦППС с достойным резервировнием как по связи, так и по электрике. Вывести телемеханику на 2 больших LCD экрана (счас FullHD стоят 100-200 т.р или за 5000т.р 3-х метровые по диагонали взять:) ), это будет практичнее, надежней, можно размазать 9 млн. и инвестионщикам на отмыв останется...
Тут Щиты "Поиск"
http://poisk-company.ru/
#9139 ()
Вся беда в том, Юрий Владимирович, что переговоры с изготовителем ДЩ идут через посредника, соответственно и финансовые вопросы решает посредник и изготовитель- вот такая схема.То что предлагается,на картинках красиво, но чего то нового(современного)- нет, про панели LCD речи даже не идёт. Спасибо за информацию по фирме "Поиск"
#9151 ()
27.10.2011 10:31:17
Тут Владимир Евгеньевич Вы не правы - посредник только отмывает деньги и огранизует работу субподрядчиков. Основой являктся техзадание на котором должна стоять Ваша подпись - как будующего владельца оборудованием. Если торги еще не состоялись есть возможность корректировки техзадания или переноса торгов. Если торги прошли, тогда посредник(генподрядчик) будет Вам навязывать допсоглашения скажем еще +9млн. потом еще - пока не поймут, что кормушка закрылась.
При всем этом бардаке можно добится современного оснащения ОДС - конечно стоимость будет в 4-10 раз выше, но это принцип всех торгов в России.
При всем этом бардаке можно добится современного оснащения ОДС - конечно стоимость будет в 4-10 раз выше, но это принцип всех торгов в России.
#9162 ()
27.10.2011 10:57:36 IMG_1917.jpg, IMG_1911.JPG,
Про вид щита - это фотографии готовые, а не проект.
На щите не видно индикаторов, Ток, Напряжение, Частота, Направление мощности, Нагрузка ПС и пр...
Стол с непонятными тумбочками - лучше когда единый стол. Системные блоки ПК лучше вынести из под ног.
Все "шумные" блоки убрать подальше от рабочего места диспетчера. Ширина рабочего стола должна быть большой 1200-1500мм. Все нужное должно быть на столе, необходимое под рукой...
На щите не видно индикаторов, Ток, Напряжение, Частота, Направление мощности, Нагрузка ПС и пр...
Стол с непонятными тумбочками - лучше когда единый стол. Системные блоки ПК лучше вынести из под ног.
Все "шумные" блоки убрать подальше от рабочего места диспетчера. Ширина рабочего стола должна быть большой 1200-1500мм. Все нужное должно быть на столе, необходимое под рукой...
#9164 ()
27.10.2011 14:56:08
Вид щита- это компьютерная модель- разместил для наглядности,рабочие чертежи от изготовителя тоже есть Насчет посредников-субподрядчиков Юрий Владимирович согласен,но отказаться от их услуг нельзя так указано свыше.Тех задание было составлено,а потом пошло навязывание изготовителем удобных для них решений,(по мебели,по освещению ДЩ и т.п.) дошло до протокола разногласий и на этом всё закончилось,увы.
#9176 ()