Форумы:сообщения

Тема: Об испытании электрозащитных средств и не только...


Принять участие в обсуждении

Да, конечно проводятся.Это требование Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.21., а испытательное напряжение выбирают из Прил.7 этой же инструкции.Ну и естессно протокол испытаний. Вопрос о том, будет ли эта лестница использоваться в электроустановках или нет не должен стоять на повестке дня. Кто даст гарантию о том, что в порыве производственного экстаза эту лестницу не используют при ликвидации аварийной ситуации в электроуcтановке?
#19152 ()

Кто даст гарантию о том, что в порыве производственного экстаза эту лестницу не используют при ликвидации аварийной ситуации в электроуcтановке? 27.02.2014 16:22:47

Председатель экзаменационной комиссии, не предоставивший право проведения работ под напряжением своим работникам!:)
#19154 ()
Данные испытание как было выше указано необходимо проводить в случае выполнения работ под напряжением. Опять же для перестраховки можно и проводить испытание мало ли, что?
#19155 ()
Да испытываются на основании п.2.21 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
(Утверждено: Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261)
#19156 ()
Да пластиковым лестницам по правилам положено проводить электрические испытания, если они выполняют роль защитных средств, в противном случаи, только механические "Инструкция по испытанию и применению изолирующих лестниц, в ОАО "РЖД", если хотите могу выслать, но это не панацея. основание другая инструкция, дайте время.
#19157 ()

first 2