Об испытании электрозащитных средств и не только... 12.08.2011 10:10:20

Здравствуйте, коллеги!
В нашей структуре электрохозяйства (предприятие - ОАО "СУЭК-Красноярск" существуют подразделения, задача которых испытывать электрозащитные средства и различные лестницы, когти и т.д.
механическими нагрузками. Вопрос:
как по вашему, попадают ли эти подразделения под термин "электролаборатория" и нужна ли для нее аттестация?
Вопрос вызван тем, что Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства, испытаний (измерений) электролабораторий, утвержденные начальником Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора Дорофеевым Н.П., от 23 мая 2005 г. не подлежат применению
отменены (кстати, на этом сайте они обозначены, как действующие почему-то), а вместо них приняты следующие документы -
СДАЭ-01-2010,СДАЭ-02-2010, СДАЭ-03-2010, СДАЭ-04-2010,а также ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ, в котором нет упоминаний о испытании электрозащитных средств.
#8089 ()
У нас был местный приказ, почитайте и обратитесь в ваш РТН. Третья фотка-приложение к свидетельству о нашей регистрации. А вообще насколько я знаю, кто вовремя не прошел регистрацию у себя скоро будет ездить регистрироваться в Москву.
#8102 ()
Это по поводу приложения к Свидетельству. Внизу жирная фраза.
#8103 ()
Лаборатории, которые в своей работе руководствуются требованиями Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, однозначно относятся к "Электролабораториям" и следовательно подлежат регистрации в Ростехнадзоре.
#8252 ()
Дело в том что в законе это звучит примерно так "занимаются какими-либо испытаниями". Те и являются лабораториями и обязаны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре.
#8259 ()
Игорь Владимирович, вовсе по моему одно из другого не следует. Та же инструкция позволяет не оформлять протоколы "для внутреннего употребления" организации, а следовательно никоим образом не предполагает регистрацию в РТН. РТН использует одну лазейку для понуждения к регистрации "внутризаводских" ЭТЛ - приемо-сдаточные испытания. В других случаях, если ЭТЛ "на сторону" не работает регистрация не обязательна. Хотя закон написан довольно мутно.
#8987 ()

лестницы 24.02.2014 04:00:08

Уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, а проводятся ли у вас высоковольтные испытания пластиковых лестниц?
#19145 ()
Это потребовалось бы тогда, когда в соответствии с технологической картой выполнялась бы работа с применением пластиковой лестницы под напряжением.
Надеюсь , у Вас такие работы не выполняются.
Всего доброго.
#19146 ()
Да испытывают в соответствии с инструкцией по испытанию средств защиты.
#19149 ()
Да, проводятся в соответствие с Инструкцией по применению и испытанию СЗ...
#19151 ()