Форумы:сообщения

Тема: Технологические нарушения в городских рапсределительных сетях 6 - 10кВ

Основные причины технологических нарушений в городских распределительных электросетях 6 - 10кВ, методы поиска повреждённых участков. Оптимизация поиска "земли" в сети.

Принять участие в обсуждении

Технологические нарушения в городских рапсределительных сетях 6 - 10кВ 29.07.2011 20:54:17

Наши городские распределительные электросети 6 - 10кВ имеют следующую структуру: от центров питания ЦП типа О напряжением 110/10/6кВ питающие кабели напряжением 6-10кВ идут на распределительные пункты (РП), оборудованные масляными, элегазовыми и вакуумными выключателями, далее с РП кабели идут на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0.4кВ, 6/0.4кВ. При трёхфазных или двухфазных КЗ происходит отключение выключателя на РП, в итоге гаснет цепочка из нескольких ТП. При поиске повреждённого участка наши бригады ОВБ используют мегаомметр и устройство поиска повреждений (УПП). При однофазном КЗ работает сигнализация на ЦП. Далее определяем повреждённый участок методом последовательного отключения выключателей либо на ЦП, либо на РП, затем опять же работаем теми же приборами. Время ликвидации аварии, а соответственно погашения потребителей порой значительно увеличивается. Хотелось бы узнать, какие методы ликвидации технологических нарушений используют у вас, какие основные причины технологических нарушений и отказов оборудования. Заранее благодарен.
#7178 ()
У нас так же - автоматика называется ОВБ, которая летает по всему городу стоит в пробках и методом тыка определяет поврежденный участок, основные 70% повреждений, при проведении земляных работ рвут наши кабеля...
#7933 ()
Согласен, застройщики, как им не объясняй и не показывай, все равно умудряются копнуть не в том месте. Зато "рваные" кабели являются одним из самых простых в ликвидации нарушением, поскольку не надо тратить часы на поиск отказавшего оборудования.
#7974 ()
Одна из причин выхода из строя 70% наших КЛ - их ветхость, в межсезонье при подвижке грунта начинается горячая пора. "Копатели" тоже спать спокойно не дают :) А методы поиска поврежденного участка похоже везде одинаковы ..
#8058 ()
И это весьма удручает, Ян Борисович, как-никак 21 век на дворе, а ничего более совершенного не придумано.
#8695 ()
Ян Борисович, такая же история кабельные линии изношены, а заменить дороговато и проблематично, особенно в черте города.
#8696 ()
История не нова. Думаю, подобная ситуация в 99% городов России. Нещадно эксплуатируем то, что осталось в наследство, наращивая мощности и не реконструируя сети.
#8697 ()
Предлагаю одно из конструктивных решений. Обязать производителей, а также продавцов экскаваторов устанавливать на ковш сигнализатор опасного напряжения, подобно стоящему на стрелах крана :) Хотя бы "механические" копатели будут меньше натыкаться на энергетические мины.
#8702 ()
Вот бы штраф за порыв кабеля установить такой, чтобы на новую прокладку хватило... Сразу бы все проблемы решили.
#8704 ()
Просто прокладывать нужно на будущее с умом, как бы гипотетически рассматривать возможные будущие работы.
#8707 ()

1