Технологические нарушения в городских рапсределительных сетях 6 - 10кВ
29.07.2011 20:54:17
Наши городские распределительные электросети 6 - 10кВ имеют следующую структуру: от центров питания ЦП типа О напряжением 110/10/6кВ питающие кабели напряжением 6-10кВ идут на распределительные пункты (РП), оборудованные масляными, элегазовыми и вакуумными выключателями, далее с РП кабели идут на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0.4кВ, 6/0.4кВ. При трёхфазных или двухфазных КЗ происходит отключение выключателя на РП, в итоге гаснет цепочка из нескольких ТП. При поиске повреждённого участка наши бригады ОВБ используют мегаомметр и устройство поиска повреждений (УПП). При однофазном КЗ работает сигнализация на ЦП. Далее определяем повреждённый участок методом последовательного отключения выключателей либо на ЦП, либо на РП, затем опять же работаем теми же приборами. Время ликвидации аварии, а соответственно погашения потребителей порой значительно увеличивается. Хотелось бы узнать, какие методы ликвидации технологических нарушений используют у вас, какие основные причины технологических нарушений и отказов оборудования. Заранее благодарен.