Здравствуйте, коллеги!
Полностью новый ПОТ Р М не видел, но готовимся к внеочередной проверке.
У меня вопрос:
Пункт 38.45.
При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление, или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.

При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя.
Что такое заземлитель? Открываем ПУЭ 7 1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Это как же??? Я, конечно не знаток, но, говорят, что струбцина ПЗ крепится к телу металлической опоры или к другому ОПЧ, соединенному с ЗУ. А по тому, что у нас написано мы должны вбить заземлитель, а к нему присоединить проводники ПЗ от проводов (троссов) это сколько же меди надо???

Похожий вопрос:
Пункт 20.2.
Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.
...присоединить к заземляющему устройству...
Что такое заземляющее устройство??? ПУЭ 7 1.7.19. Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
что такое заземлитель мы уже знаем. Что такое заземляющий проводник??? ПУЭ 7 1.7.18. Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
Возможно где то и откапывают заземлитель в РУ, или подсоединяют к заземляющему проводнику, только у нас все проще - струбцина ПЗ подсоединяется к ОПЧ, соединенному с ЗУ.

Мое мнение - понаписали, а там внизу съедят. Только если уж это НТД, то оно должно соответствовать другим НТД.
Или я в чем то не прав???