Тема: ПОТ Р М
Различные нюансы правил.Принять участие в обсуждении
15.03.2012 10:00:26
Денис Игоревич, если разрешение на подготовку рабочих мест получает старший дежурный на смене (скажем, на подстанции), то он и расписывается в графе 3. Вторые лица (из персонала той же подстанции) здесь не расписываются.
#15954 ()
15.03.2012 10:03:52
Роман Геннадьевич
а почему не расписывается? ПОТ РМ этого требуют. Нарушение, однако.
а почему не расписывается? ПОТ РМ этого требуют. Нарушение, однако.
#15955 ()
15.03.2012 10:06:17
Роман Геннадьевич, наложение ПЗ является опасной работой, поэтому и требуется присутствие второго работника. Чтобы при намерении ошибочных действий ОП мог препятствовать им. Следовательно, такой работник должен не только назначаться, но и чувствовать свою ответственность. Именно то, о чём пишет Денис Игоревич. Я так же думал, как и он - что достаточно будет его подписи в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ". Но в этой таблице в графе 3 расписываются работники, получившие разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. На мой взгляд, производитель работ не может получить разрешение на подготовку рабочего места, ибо он его не готовит, и, тем более, не допускает. Он только работает вторым работником при наложении ПЗ, не более, после чего должен покинуть электроустановку.
#15956 ()
15.03.2012 10:15:42
ПОТ РМ не запрещают помощь второго лица допускающему по подготовке РМ, не связанные с воздействием на коммутационные аппараты- например ограждение РМ, вывешивание плакатов.
#15959 ()
15.03.2012 10:28:16
В принципе, логично, Денис Игоревич. У Вас так практикуется?
#15961 ()
15.03.2012 10:31:59
Вот. А расписывается в графе 3 тот, кто получил разрешение на подготовку рабочего места (оперативный персонал) и на допуск к работе (допускающий). А кто там кому и в чем будет помогать - про это не написано. Как и про то, где расписывается второе лицо, участвующее в установке ПЗ. Если только в бланке переключений.
#15962 ()
15.03.2012 10:37:26
Бланк переключений не везде нужен, а второй работник везде, где накладывается ПЗ в ЭУ выше 1000В. Эта подпись второго работника должна быть в наряде. Вопрос - где? Варианта два вижу:
1. В "отдельных указаниях" прописать назначение второго работника и там же он ставит свою подпись.
2. В таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ".
Второе больше нравится, так как логичнее.
1. В "отдельных указаниях" прописать назначение второго работника и там же он ставит свою подпись.
2. В таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ".
Второе больше нравится, так как логичнее.
#15963 ()
15.03.2012 10:44:27
Указания по заполнению Н-Д п.19 однозначно указывают на таблицу "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ".
Других вариантов ПОТ РМ не предусмотрено.
Неоднократно и сам в ней расписывался.
Других вариантов ПОТ РМ не предусмотрено.
Неоднократно и сам в ней расписывался.
#15965 ()
15.03.2012 10:59:07
Даже при работе по НД не всегда в п. 3 ставит свой автограф даже оперативный персонал. Иногда просто необходимо установить ПЗ на подстанции без всяких нарядов. Как быть в этом случае?
#15968 ()
15.03.2012 11:05:06
ПЗ на ПС без нарядов устанавливаются при переключениях по бланку, в которых задействован оперативный или оперативно-ремонтный персонал, другая история.
Ремонтный персонал в бланк переключения никак попасть не может, низзя.
Ремонтный персонал в бланк переключения никак попасть не может, низзя.
#15971 ()