ПОТ РМ п.8.4 "Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствии с п.2.3.11 настоящих Правил".

п.2.3.11 ". При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала".
#12731 ()
Андрей Николаевич, это мы знаем.
Вопрос в том чтобы найти к-л НТД, где будет указано, что можно оперировать приводом МВ при нахождении тележки в контрольном положении.

Некоторые инспектирующие лица придерживаются мнения, что
запрещено все, что не разрешено к-л правилами и НТД.
#12742 ()
Денис Игоревич, в указанных пунктах разрешено выполнять включение-отключение коммутационных аппаратов вне зависимости от того, выкачена она полностью или только в ремонтное положение.
Дайте пункт, указывающий на выполнение опробования устройств РАЗ, включать и отключать коммутационный аппарат только на полностью выкаченной тележке.
#12746 ()
Я и сам бы рад найти этот пункт, разрешающий хлопать МВ на тележке в контрольном, не могу найти.
Проверяющий по ОТ утверждает, раз такого разрешения нет в ПОТ РМ нет, значит можно только в ремонтном положении. А мне ответить нечем.
#12747 ()
Ну как же нет разрешения в ПОТ, если
п.2.3.11 ". При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они под напряжением или нет, производителю работ РАЗРЕШАЕТСЯ по распоряжению ОТКЛЮЧАТЬ и ВКЛЮЧАТЬ вышеуказанные устройства, а также ОПРОБОВАТЬ устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала".

Правила прямо РАЗРЕШАЮТ это делать, причём не важно, в каком положении - ибо написано "... независимо от того находятся они под напряжением или нет".
#12749 ()
Извините, просто хотелось узнать как вы собираетесь хлопать МВ на тележке в ремонтом положении если у вас нет шлейфов (удлинителей) вторичных цепей? Вопрос про удлинители (шлейфа) актуален для тележек со стационарными колодками образца 19лохматого года, сейчас используются ШР48, ШР60 с шлейфом в гофрорукаве, позволяющем охлапывать МВ в ремонтом положении. А тупо в контрольном положении, длина штырей папы должна составлять сантиметров 8 не меньше.
#12752 ()
Вероятно, речь идёт о таких типах камер, где вкатная тележка соединяется с камерой штатным коротким шлейфом, а не посредством жёсткого разъёма.
#12754 ()
здравствуйте, коллеги! опять запрещают, теперь коммутацию в контрольном, что за звери такие? на стажировку их всех в действующее подразделение, пусть попробуют организовать безопасное производство работ сами, хоть разок, да при наличии ответственности за план и состояние оборудования.
кстати для них:
4.6.4. Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ.
#13141 ()
Спасибо, мы тоже нашли этот пункт и успешно "защитились" от инспектирующих лиц по ОТ.
#13144 ()
1. По-поводу повторного допуска на ранее подготовленное рабочее место: никаких внутренних документов не выпускали, работаем по сложившейся годами системе - допуск производится без разрешения диспетчера, но с обязательным его уведомлением. Всё соответсвует Правилам.
2. По-поводу назначения ответственного руководителя работ только на ОРУ-110кВ или на всей ПС: ранее одним из авторов были приведены два определения из ПОТ РМ "Электроустановка" и "Электроустановка с простой наглядной схемой", приведу ещё одно, которое в Правилах идёт между ними:
"Электроустановка действующая" - электроустановка или ЕЁ ЧАСТЬ, которые находятся под напряжением либо, на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
Определение четко даёт понять, что как электроустановку можно и нужно рассматривать отдельные части подстанции. Т.е. работы в РУ 10 и 35кВ производить без назначения ответсвенного руководителя работ. Если не использовать это, то возникнет ряд других трудностей даже на ПС, не имеющих обходных систем шин. Так п.2.1.5 правил требует назначение Ответственного руководителя работ при одновременное работе двух и более бригад в данной электроустановке. Так вот, если считать всю ПС одной электроустановкой, то он потребуется, скажем, при одновременных работах службы РЗА на выключателе отходящей линии 10кВ и службы ПС на выключателе 35кВ (плюс согласование нарядов естественно).
P.S. Хотел бы я помостреть как будут организовываться работы в разгар ремонтной компании на какой-нибудь крупной ТЭЦ, если всю её электрическую часть считать одной электроустановкой.
#14980 ()