Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу вас разъяснить, что необходимо указать в строке "отдельные указания" наряда-допуска, оформляемого на работы в действующих электроустановках.
ПС 110/35/10 кВ. Необходимо произвести ревизию, регулировку приводов ЛР-35 и заземляющих ножей и замеры переходного сопротивления контактов ЛР-35 кВ отходящей линии. ПЗ-35 в сторону ВЛ установлено.
ПС с постоянным дежурным персоналом. Бригада - Руководитель (он же выдающий наряд), производитель и три члена бригады.
#11801 ()
производителю работ разрешается оперировать приводами ЛР ВЛ-35 кВ "название ВЛ" и ЗН на ЛР ВЛ-35 кВ "название ВЛ" в сторону ВЛ и СШ
#11811 ()
Может это и есть одна из многих тонкостей правил, но как все же быть с этим?:
"17. В строке “Отдельные указания” указываются:
…..
разрешение на временное снятие заземлений (п. 3.5.5 настоящих Правил);
разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппаратами (п. 9.2 настоящих Правил);"
«3.5.5. Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции и т.п.).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию выдающего наряд производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда “Отдельные указания” (приложение № 4 к настоящим Правилам) с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.»
«9.2. Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределительных щитах и сборках устройств ТАИ может выполнять оперативный персонал или по наряду (распоряжению) производитель работ, если разрешение на такие операции подтверждены записью в строке “Отдельные указания” наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам) или при работе по распоряжению - в графе 7 Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к настоящим Правилам).»

Получается, согласно п.9.2, только с пульта и только устройства ТАИ. А кому же можно оперировать приводом ЛР-35 в нашем случае?


#11856 ()
2.3.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала.
Но это для релейщиков.
Для службы ПС получается немного по-другому.
Блок ЛР вместе с ЗН и с приводами в Вашем случае целиком является РАБОЧИМ МЕСТОМ.
А рабочее место - в полной власти производителя: его можно не только включить-отключить, можно вообще разобрать на запчасти и увезти на базу.
Для этого не нужно этот ЛР писать в технические мероприятия по подготовке РМ.
Поле "отдельные указания" может заполнятся в зависимости от фантазии выдающего Н-Д
#11876 ()
Уважаемый Денис Игоревич, мне кажется, вы немного лукавите, так как:
- "рабочее место - в полной власти производителя" - действия производителя работ подчинены не только работе, которую нужно выполнять (не смотря ни на что???), но и требованиям правил безопасности.
- "Для этого не нужно этот ЛР писать в технические мероприятия по подготовке РМ." - не факт, как выводиться в ремонт данный ЛР (по бланку или пооперационно), его отключение должно указываться в тех. мероприятиях в наряде.
- "Поле "отдельные указания" может заполнятся в зависимости от фантазии выдающего Н-Д" - выдающий наряд должен вносить в "отдельные указания" только те записи, которые не противоречат требованиям существующих правил по ОТ.
#11959 ()
1 согласен
действия ПР должны соответствовать технологической карте (у СПС) или типовой программе (РЗА) если эта НТД с собой у ПР, можно операции с комм аппратами не писать в отдельные указания
2 не согласен, Н-Д не бланк переключения. Зачем в техмероприятия писать коммутационный аппарат, который в ходе выпелнения работ может быть попросту разобран?
Приезжает проверяющий, начинает проверять техмероприятия - а где отключенный ЛР?
а на нем ножей нет или вообще ВКЛЮЧЕН (например переходное меряется)...
3 согласен
#11972 ()
Здравствуйте Денис Игоревич.
В тех мероприятия Н-Д отключение данного ЛР-35 кВ должно указываться, так как:
"3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов." (опытный диспетчер просто не должен "пропустить").
Согласен, что случаи бывают разные, например: в бланке переключений указаны все операции по Выводу в ремонт СШ-35, в том числе и присоединение на котором предстоит работа, а в Н-Д только необходимые для подготовки РМ, т.е. операции по выводу в ремонт присоединения на котором предстоит работа+установка ПЗ и ограждений.
Но все же пока не сильно ясно, кому, в данном случае, правила напрямую разрешают оперировать ЛР-35, а кому нет, и какую запись, касающуюся производства операций с ЛР-35 (отключенного при подготовке РМ), необходимо внести в отдельные указания Н-Д.
#11983 ()
Андрей Людвигович, опять с Вами не соглашусь.
При работе на ЛР-35 нельзя обеспечить видимый разрыв этим самым ЛР!
он является РАБОЧИМ МЕСТОМ
Видимый разрыв должен обеспечиватся отключением ЛР-35 на смежной ПС (откуда или куда пришла ВЛ-35 кВ) + ЗН в ст ВЛ или ПЗ на спуски.
#11999 ()
Здравствуйте Сергей Александрович.
Согласен с вами.
В указанном случае рабочее место ЛР-35, поэтому видимые разрывы на ШР-35 данного присоединения и на ЛР-35 на смежной подстанции.
Так получается, что операции по временному вкл-откл ЛР-35 и ЗН-ВЛ-35 при работах в наряде указывать не нужно?
(А если в нашем случае в Н-Д, в работах, будет указано еще и ревизия привода В-35 с доливкой масла? тогда как?)
#12010 ()
получается, в отдельные указания можно писать действия с ЛР,ЗН, не нарушающие тех. мероприятий по подготовке РМ
#12019 ()