Форумы:сообщения

Тема: ПОТ Р М

Различные нюансы правил.

Принять участие в обсуждении

Уважаемые коллеги, давно меня интересует вот такой вопрос: в ПОТ Р М в п.1.3.10 говорится, что при установке и снятии предохранителей под напряжением необходимо в ЭУ выше 1000 В применять средства защиты лица ИЛИ глаз, а до 1000В средства защиты лица И глаз. Это что же получается, при работе на высокой стороне лицо защищать необязательно, а на низкой обязательно? если это действительно так, то чем это обусловлено?
#7087 ()
Александр Александрович,
не заморачивайтесь, есть
Изменения и дополнения, вносимые в Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные
постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 5 января 2001 г. № 3
и приказом Министерства энергетикиРоссийской Федерации
от 27 декабря 2000 г. № 163 ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
(утв. Минтрудом РФ и Минэнерго РФ от 18, 20 февраля 2003 г.)
...2.3.6. В п.1.3.10 слова "средств защиты лица и глаз" заменить словами "средств защиты лица или глаз"...
#7089 ()
Я знаю, что есть такие изменения и дополнения, мне все же интересно - чем обусловлено данное изменение?
#7092 ()
Средства защиты глаз включают: очки защитные.
Средства защиты лица включают: щитки защитные лицевые.
Очень интресно было бы взглянуть на человека, который одновременно надел и то и это...
#7099 ()
Защитный экран является средством защиты лица и глаз одновременно, а вот очки - только глаз. Если на высоком напряжении вдруг возникнет дуга, то последствия будут гораздо опаснее, нежели чем на низкой стороне, и защитный экран очень даже бы помог.
#7151 ()
Александр Александрович,
да я и не спорю, просто зачем под экран надевать еще и очки? Союз "и" это подразумевает, посему был заменен на "или".
#7152 ()
Спасибо Владимир Николаевич,
Вот теперь я понял и правильно перечитал изменение. Получается, что редакторы (а точнее наверно издатели) Правил изменили фразу относительно высокой стороны, а про низкую почему-то забыли:)
Но все же, я бы тогда написал - для ЭУ выше 1000В средства защиты лица, а для ЭУ до 1000В - лица или глаз.
#7154 ()
Да, Александр Александрович,
скорее всего издатели при внесении изменений произвели их только там, где сочетание "средства защиты лица и глаз" встретилось первый раз, а это именно установки выше 1000В, далее они, по всей видимости и не смотрели.
Согласен и с тем, что в высоковольтных установках более безопасным является защитный экран, но пока не запрещены и очки.
#7156 ()
Честно говоря если внимательно читать правила, частенько обнаруживается множество ошибок и противоречий с другими нормативными документами. Например в ПУЭ 7 изд. безуспешно искали на какое напряжение должен быть мегаомметр для проверки сопротивления изоляции электродвигателей до 1000 В и т.д.
#7162 ()
Это вы можете найти в "Объемы и нормы испытаний электрооборудования", ПУЭ для этого слишком поверхностная книга.
#7172 ()

1 3 4 5 next first