Форумы:сообщения

Тема: Ограничение (отключение) потребителей

Правомерность отключения (полное) потребителей при превышении заявленной (максимальной) мощности, согласованной сетевой организацией при технологическом присоединении

Принять участие в обсуждении

Думаю полное отключение потребителя в описаном случае не допустимо..существующее законодательство не позволяет выполнить таковое действие сетевой орагнизации..Существует порядок ораничения потребителя, который исполняется гарантирующим поставщиком в установленном порядке.
#6922 ()
А, что делать сетевой организации при присоединении заявителя по прямому фидеру 10 кВ от ЦП при этом согласованная мощность например 3 МВт, а он ввиду того, что сечение кабельной линии допускает пропуск мощности до 10 МВт, без дополнительного согласования с сетевой организацией осуществляет увеличение присоединенной мощности своих электроустановок.
#6923 ()
Дорабатывать нормативно правовую базу и устанавливать средства контроля и отключения!
#6924 ()
Осторожность и еще раз осторожность, помимо всех прочих НТД есть еще и ст. 215.1 УК РФ (Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения)
#6925 ()
ну это смотря какой источник ограничивать:)
#6936 ()
Если вопрос стоит в перегрузе оборудования из-за перебора мощности потребителем, почему бы не ограничить это потребителя уставками. Мне кажется это вполне вяжется с "Правилами функционирования розничных рынков..." п.161 "возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов"
#6940 ()
Виктор Александрович под данный пункт возможно подвести противоаварийнную автоматику типа АОПО (автоматическое отключение от перегрузки оборудования), однако это контроль по току (допустимому). А как быть с мощностью в точке присоединения потребителя к сетевой организации?
#6976 ()
Остается вопрос каким образом устройство РЗА будет измерять мощность? Оно разве имет таковой механизм чтобы можно было в последующем с порных ситуациях в судебном порядке доказывать позицию сетевой компании? На сколько мне известно в сутсроствах РЗА отсутсвуют средства измерения мгновенной мощности, а цепи тока и напражения в них так же не аттестовываюся в качестве измерительных(учет).
#6977 ()
Слепили мы как-то устройство ограничения на базе счетчиков. Работает прекрасно. Главное, что такое устройство можно установить потребителю только более 100 кВт, а у кого менее только устройство контроля. В случае превышения у более 100 все отключается и через 30 минут включается, у менее 100 фиксируется и начинаем считать по фактически присоединенной мощности за ненадлежащее присоединение. Деньги ессно в СК.
#6988 ()
Алексей Викторович такое устройство мы и сами давно разработали совместно с фирмой ГОСАН и даже адаптировали на ПС 110/10 кВ, но вопрос стоит правовой!Куда потом с таким отключением бежать)
#6995 ()

1 3 4 next first