Форумы:сообщения

Тема: Электробезопасность

Я думаю всех волнует безопасность на производстве и никто не пройдет мимо, не поправив упавший плакат "не включать, работают люди"!

Принять участие в обсуждении

Андрей Анатольевич, не совсем пойму вопрос - что за бригада, которая не имеет допуск к работе под напряжением? У нас даже уборщицы имеют 2 группу по электробезопасности :-) А подключения к ВЛИ насколько я знаю должны производиться с отключением!
А в остальном применять все меры безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки, а они прописаны в ПОТРМ.
#8873 ()
Андрей Анатольевич, к работе под напряжением персонал не имеющий гр. по ЭБ, даже близко подпускать нельзя! В ПОТ РМ ничего не пропустили - см. раздел 1.2.
#8884 ()
Надежда Александровна достаточно полно ответила на вопрос, даже описала подготовку рабочего места с точки зрения технологии выполнения работ.
Станислав Борисович, Алексей Геннадьевич, иметь группу по электробезопасности и допуск на работы под напряжением это разные вещи.
#8885 ()
Благодарю Надежду Александровну и Виктора Александровича, Надежду Александровну за ответ и направление хода мыслей в нужную сторону , Виктора Александровича, за то, что избаввил от необходимости давать разъяснения. От себя хочу добавить: ПЗ на ВЛИ устанавливается в соответствии с п.3.6.6 МПОТ по обе стороны участка ВЛ...при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км.
#8896 ()
Виктор Александрович, перечитал вопрос - был неправ.
Андрей Анатольевич, а как же приказ МРСК ЦИП "О решениях производственного совещания Холдинга...", где указано необходимым считать, что у всех потребителей есть АИП и применять доп. меры мезопасности, так что выполнения п. 3.6.6 или 3.6.1. МПОТ уже недостаточно.
#8897 ()
Андрей Анатольевич! Да вы правы. Переносное заземление накладывается на место присоединения ВЛИ к РУ и переносное защитное заземление на ВЛИ на опоре оборудованной ответвительными зажимами в комплекте с адаптерами типа РС 481 за участком проведения работ на ВЛИ. Расстояние между РУ и местом установки защитного заземления не должно превышать 2 км. В противном случае вместо установки переносного заземления в РУ следует устанавливать еще одно переносное защитное заземление на ВЛИ так, чтобы участок ВЛИ, на котором будет проводиться работа, был бы защищен с двух сторон переносными заземлениями, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 2 км.
#8905 ()
Принять решение о том, что выполнения п.3.6.6. и 3.6.1.недостаточно - легко, а вот исполнить его достаточно трудно. Возмем текущее обсуждение установки ПЗ на ВЛИ. На протяжении 2 км., будет некоторое количество вводов и ответвлений от магистрали. По этому что-бы соблюсти это решение нужно ставить ПЗ на рабочем месте - для чего нужны специальные зажимы и специальная лента для восстановления СИП после снятия этих зажимов. Есть еще вариант - ставить ответвительные зажимы в комплекте с адаптерами типа РС 481, на каждом месте где проводятся работы и их оставлять. Оба мероприятия достаточно затратны. Еще пара примеров:
- вывод в ремонт участка ВЛ-10 с несколькими потребительскими ТП - нужно отключать все ВТР ТП,
- работы на присоединениях в РУ-0,4 кВ. городской ТП с отходящими кабелями, когда для соблюдения мер ТБ нужно отключать и расшиновывать все КЛ-0,4 в ближайших к РУ-0,4 кВ. кабельных разделителях.
Это я к чему - решение есть, но нужно понимать и его последствия ведь увеличивается время для подготовки рабочего места, увеличиваются затраты. Но нам, исполнителям, дали только решение.
#8981 ()

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА ВЛ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 10.01.2012 15:07:47

В журнале "Новости электротехники" (http://www.news.elteh.ru/) размещена серия статей д.т.н, профессора Новосибирского ГТУ Ю.В. Целебровского, посвященных безопасности работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением. (Архив №№51,52,55,56)
#12974 ()
Интересный документ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О разработке проекта приказа Минтруда России
«Об утверждении Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок»
#18666 ()
аудиокнига есть поищите в интернете или пишите в личку пришле весит порядка 450 мб
#18881 ()

first prev 1 2 3 4 6