Тема: Электробезопасность

Я думаю всех волнует безопасность на производстве и никто не пройдет мимо, не поправив упавший плакат "не включать, работают люди"!

Принять участие в обсуждении

Кроме усиления мер безопасности при подготовке рабочего места, я думаю надо разместить в СМИ, местах массового пребывания людей информацию об опасности подключения ДЭС к внутренним сетям с нарушениеми нормативных требований (т.е. монтаж ДЭС, без установки устройств разрыва цепи, блокирующих устройств, автоматики), недопущению несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения ДЭС к сети общего пользования (в любых режимах ее работы), опасности для окружающих незаконных схем подключения и ответственности за такие действия. По хорошему, этот вопрос должен решать ОАО "Холдинг МРСК" на высоком уровне
#6793 ()
Представляю, как в газетах,по теливизору вместо рекламы начинают рассказывать о правильном подключении ДЭС :) А еще остановочные комплексы и магазины обклеенные схемами подключения. Я бы пропускал мимо ушей такие извещения.
Единственный выход - издание законов с соответствующими наказаниями. Имхо.
#6802 ()
Виктор Александрович! Я полностью с вами согласна, что нужны законы, но они не рождаются сами по себе. Нужно решать проблему, говорить о ней во всеуслышание, и только тогда к нам прислушаются и может быть он будет издан. Благодаря пассивной позиции в этом вопросе и бездействии, что мы имеем? За 2009 и 2010 годы произошло 2 случая смертельного травматизма персонала от работы ДЭС при нарушении внешнего энергоснабжения и выполнения работ на ВЛ-10кВ (Читаэнерго, МОЭСК).
#6803 ()
Уважаемая Надежда Александровна и как нам "на земле" отследить всех потребителей имеющих резервные источники питания? Листовки нас обязывают расклеивать, на публикацию в районных СМИ денег не дают. Что делать? Реальные предложения есть? Статистику НС мы и так все знаем.
#6840 ()
Из реального можно только предложить проведение инструктажей с владельцами всех вновь подключаемых объектов, при перезаключении договоров и смене владельцев. В инструктаже объяснять возможные опасности от ДЭС и не только. Мало помалу информация дойдет до широких масс.
#6845 ()
Насколько я знаю ОАО "Холдинг МРСК" собиралось или уже направило (точно не знаю) письмо в Минпромторг с предложением внести в законодательную базу обязанность продавца регистрировать покупателей ДЭС (юридических и физических лиц) с передачей указанной информации в энергосбытовые организации, гарантирующим поставщикам электроэнергии
#6858 ()
В Холдинге ума палата :)))) Любопытно как будет выглядеть (или уже выглядит в проекте) требование о географической привязке АИП при продаже.
Задачка : "Покупаем в г. Москва генератор 3-5 кВт для освещения гаража, на выходные везем его на дачу в Подольский район, в отпуск берём с собой в дедовский дом на Валдае." И где прикажете его зарегистрировать при продаже, и как отследить перемещения?
Мое мнение - РТН отмазались очень красиво от этих обязанностей. Минпромторгу тоже до фонаря, какая уж тут регистрация, хоть бы памятку-инструкцию по подключению для покупателей разработали, Холдинг вот как раз и помог бы.
Всё как всегда валят на "пехоту" - на распредсети то бишь. Типа вам работать вот вы о себе и заботьтесь.
#6944 ()
К тому же генераторы можно купить и за пределами страны. Так что идея явно недоработана.
#6949 ()
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите меры безопасности при подключении ответвления к ВЛИ для бригады, не имеющей допуска к работе под напряжением. МПОТ(ПБ) скромненько эту тему пропустили.
#8864 ()
Меры безопасности такие же, как при выполнении данных работ на ВЛ с голым проводом.
Работу производить по наряду-допуску на заземленной и отключенной ВЛИ. Перед подъемом на опору проверить степень загнивания древесины или наличие сколов и трежин ж/б опоры; определить возможность подъема на нее. При необходимости укрепить опору раскрепляющим устройством. Запрещается производить работу на опоре, имеющей недопустимое отклонение стойки от вертикали, ослабленный узел крепления подкоса, другие дефекты, препятствующие выполнению работы.
Перед началом работы следует проверить исправность приспособлений, такелажа, инструментов и защитных средств, обратив особое внимание на сроки их испытаний. Производитель работ должен расставить членов бригады таким образом, чтобы при обрыве несущего провода, проскальзывании провода в анкерном зажиме, падении элементов опоры не возникла опасность для ремонтного персонала.