Тема: Режим работы нейтрали 6, 10, 35 кВ
Система с изолированной нейтралью обладает высокой надежностью, но...Принять участие в обсуждении
Режим работы нейтрали 6, 10, 35 кВ 22.01.2009 17:17:54 Управление защитным резистором для сетей 6-35 кВ с активно-индуктивным заземлением нейтрали.pdf, Режимы заземления нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ.pdf,
Надеюсь эта злободневная и, в то же время, "вечная" для нас тема не может не волновать нас! Все больше стран переходят к заземлению нейтрали, ну по крайней мере через резистор. Конечно не все так просто такие мероприятия коснутся первичного оборудования (а что заземлять в треугольнике?) и, естесственно, вторичные цепи (вся релейная защита пересчитывается и меняется). Зато отпадает много проблем, связанных с поисками повреждения и уменьшением уровня перенапряжения. А Вы как считаете?
С уважением, К.И.Никитин
Режим работы нейтрали 6, 10, 35 кВ 16.02.2009 03:20:25
С уважением, Е. Протопопов.
Оборудование 16.02.2009 16:44:56
Хотелось бы узнать Ваше мнение, отзыв по поиску ОЗЗ и оборудованию, которое Вы используете. На многих предприятиях это проблема номер один!
Оборудование 18.02.2009 01:28:30
Вообще этой проблемой мы озадачились в 2000 г. И поэтому поехали в НГТУ на кафедру релейной защиты повышать квалификацию.(Кстати там работают ГРАНДЫ по РЗ Шалин, Ерушин, Тимофеев ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО за разработку НИОКР). И там возник вопрос как защититься от однофазных КЗ. Один из методов был использование резисторов (старая школа), второй путь - использовать МКЗЗП - 6кВ с абсолютной селективностью(новая школа). Единственная проблема выделение 3I нулевое при работе от одного ввода, но все решилось установкой тр-ров на секционнике.
По поиску ОЗЗ - используем поисковый комплекс ПСП - 2 производство компании АЛАС Москва.
Если нужно выложу полный адрес.
Частота должна быть не кратная 50 Гц.
С уважением,
Е. Протопопов
Поиск места ОЗЗ 18.02.2009 13:00:09
В будущем планируем по этому вопросу одельную конференцию.
С уважением, К. Никитин
16.03.2009 11:21:44
Если не трудно дайте ссылку на ПСП-2.
Заранее благодарю.
18.03.2009 13:49:39
Евгений Валерьевич сейчас в командировке. Вернется 30 марта. По возвращению сообщит Вам запрашиваемую информацию.
Режим работы нейтрали 6, 10, 35 кВ 22.03.2010 15:49:59
Анализируя конференции и публикации по поднятому вопросу можно сказать, что Россия пока не собирается и не готова переводить нейтраль с изолированного режима на заземленный (исключение сделано в Кронштадте). Сети нашей большой страны перестроить на новый режим будет практичеки невозможно - добавление трансформаторов тока, замена первичного оборудования. К тому же некоторые сложные вопросы были успешно решены - защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), определения места ОЗЗ, феррорезонансные перенапряжения... Заземление нейтрали через высокоомный резистор остается наиболее рациональным способом для нашей страны. Как и в Кронштадте, некоторые предприятия имеют нестандартное решение данной проблемы. Поделитесь, пожалуйста! Всем итересно.