Форумы:сообщения

Тема: Аварийный запас товарно-материальных ценностей

Вопросы, советы, рекомендации

Принять участие в обсуждении

Аварийный запас товарно-материальных ценностей 01.07.2011 17:25:47

Уважаемые коллеги, для обеспечения устранения в кратчайшие сроки технологических нарушений на предприятии должен быть аварийный запас. Так и на нашем предприятии существует расчитанный согласно нормам и неприкосновенный аварийный запас ТМЦ, однако он хранится на складе ПО и при возникновении аварии теряется оперативность устранения дефекта, в результате потери времени на перевозку необходимых материалов. Не лучше ли было бы хранить аварийный запас в ОРЭС?
#4863 ()
На нашем предприятии тоже есть аварийный запас материалов. Храниться он на базе ремонтного подразделения, так как объектов у нас много и находятся они по всему городу.
#4875 ()
Владимир Витальевич, если предприятие может себе позволить на каждом эксплуатационном участке иметь аварийный запас - это не повредит, особенно учитывая большую удаленность объектов друг от друга.
#4901 ()
Место, порядок хранения аварийного запаса, лица, ответственные за размещение и хранение, устанавливаются распоряжением руководства.
#4908 ()
Какой должен быть аварийный запас трансформаторного масла на предприятии?
#5048 ()
Александр Владимирович! На каждом предприятии устанавливается и высчитывается свой норматив аварийного запаса. Ну вот к примеру в РЭСах норматив в прошлом году составлял, если мне память не изменяет, 0,63 т., а в тех.центре порядка 12т. А расчет вообще производится соглассно вашего количества оборудования на предприятии.
#5061 ()
Аварийный страховой запас должен быть не снижаемым. После его расходования (полного или частичного) он должен пополняться до нормативного объема из первого поступления материальных ресурсов в предприятие электрических сетей, а также из числа восстановленных после ремонта элементов мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций.
#5098 ()
Александр Владимирович Болотов: "Какой должен быть аварийный запас трансформаторного масла на предприятии"?

В соответствии с п.2.1.38 ПТЭЭП неснижаемый объём трансформаторного масла должен составлять не менее 110% объёма самого вместительного аппарата.
Это для потребителей.
#5100 ()
В соответствии С ПТЭ п. 5.14.9 На электростанциях должен постоянно храниться запас трансформаторного масла в количестве, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование; на электростанциях, имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости.
В организациях, эксплуатирующих электрические сети (в районах), должен постоянно храниться запас трансформаторного масла не менее 2% залитого в оборудование.
#5811 ()
Какой нормативный срок хранения оборудования в аварийном запасе, кто этот срок устанавливает? Может ли оборудование пролежать в аварийном запасе 10 или 20 лет? Искал, не нашел ни одного нормативного документа о сроках хранения оборудования в аварийном запасе.
#5854 ()

1 3 4 5 next first