Уважаемые коллеги! Приглашаю поделиться опытом по проведению технического освидетельствования электрооборудования.

Принять участие в обсуждении

Андрей Николаевич, такой программы к сожалению нет.
#5322 ()
Игорь Вячеславович, что значит измерение изоляции в "программе освидетельствования трансформаторов"? (Я имею ввиду изоляции обмоток или изоляции вводов?). Имеет ли программа более конкретизированные работы? Дело в том, что некоторые параметры силовых трансформаторо не измеряются на различных линейках напряжения. Получается если программа утверждена в таком виде, то ею можно вертеть в каких-либо интересах. Например освидетельствование занимается какая то подрядная организации. Под действием лобирования чьих то интересовтрансформатор может быть просто забракован или наоборот быть признаным годным. Считаю программу необходимо доработать до конкретных параметров обследования.
#5543 ()
Дмитрий Владимирович, разве практикуется отдельное измерение изоляции обмоток от изоляции вводов? В моей практике встречался только совместный замер изоляции обмоток вместе с вводами. Изоляция замеряется между обмотками и по отношению к баку.
#5547 ()
Виктор Александрович, измерить отдельно основную изоляцию высоковольтных вводов 110кВ и выше в эксплуатации не представляется возможным. Дмитрий Владимирович имел ввиду последние слои изоляции вводов конденсаторного типа.
#5603 ()
Дмитрий Владимирович, как я отвечал раньше настоящие программы разработаны специализированной организацией, которая сама принимает участие в техническом освидетельствовании электрооборудования и если Вы считаете, что какую-то из них необходимо доработать, то, пожалуйста, это Ваше право. Дорабатывайте до конкретных параметров технического освидетельствования вашего оборудования.
#5752 ()
Хотелось только помочь, Игорь Вячеславович, ведь оборудование одно и тоже. Может кто-то просто забыл при разработке документа.
#5816 ()
Игорь Вячеславович, не сочтите за рекламу, какая организация занимается разработкой документов?
#5818 ()
Вадим Владимирович, да, нет здесь никакой рекламы. Эта организация занимается техническим освидетельствованием оборудования, зданий, сооружений по своим разработанным программам технического освидетельствования, которые в свою очередь согласованы Управлением энергетического и строительного надзора Ростехнадзора.
Эта организация называется - ООО «Энергобезопасность».
115432, г.Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д.29, корп.2
Телефон/факс: 8 (495) 677-3242
e-mail: box@energobezop.ru
#5850 ()
Игорь Вячеславович, скажите пожалуйста, в вашей практике были случаи, когда в результате проведения технического освидетельствования, например КЛ, или оборудования рапределительного пункта, комиссия выдавала заключение "Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки, электрооборудования/ запрещается до устранения замечаний". Дело в том, что наш филиал занимается эксплуатацией распределительных сетей г. Калининграда, в том числе подземных КЛ, работающих на нестандартном напряжении 0,23 кВ (с изолированной нейтралью). Данные электросети построены еше во времена Восточной Пруссии при немцах до 1945 года. Как проводить техническое освидетельствование подобных сетей не понятно, а проводить надо. Понятно что сети полностью изношены. Давать заключение, что «Дальнейшая эксплуатация технологической системы(электроустановки, электрооборудования) разрешается до «__» ______200_г." рука не поднимается, с другой стороны говорить, что «Дальнейшая эксплуатация технологической системы (электроустановки, электрооборудования/ запрещается до устранения замечаний» тоже нельзя, потому что придется такие кабели сразу выводит из работы:) А потребители!!!! Все хотят быть со светом. Вот такая дилема:) Что скажете, коллеги.
#5859 ()
Пётр Игоревич, здравствуйте!
Какие, интересно, могут быть замечания к устранению для кабельных линий, проложенных во времена Восточной Пруссии? О техническом состоянии таких КЛ Вы конкретно не говорите, а хотелось бы услышать.
Как вариант, чтобы никого не терроризировать, при более-менее сносном техническом состоянии КЛ в акте продлить срок эксплуатации на полгода-год, за это время подготовиться и заменить эти КЛ.