Форумы:сообщения

Тема: Техническое освидетельствование электрооборудование

Уважаемые коллеги! Приглашаю поделиться опытом по проведению технического освидетельствования электрооборудования.

Принять участие в обсуждении

Игорь Вячеславович, если не сложно, поделитесь источником фразы: "Это первое, по истечению срока эксплуатации электрооборудования установленного НТД и заводом-изготовителем, но не позднее 25 лет от начала эксплуатации".
#4944 ()
Андрей Николаевич, Здравствуйте?
Во-первых, поздравляю Вас с победой! Это действительно достойно!
Во-вторых, несложно..я выставлю наш Стандарт проведения технического освидетельствования.
Сейчас не вышло большой объём..В понедельник на работе переведу в другой формат и выставлю.
В-третьих, приведу выдержку из ПТЭ п. 2.2.1. "Строительные конструкции основных производственных зданий и сооружений по перечню, утвержденному руководителем энергообъекта, должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией.
Производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций, а в дальнейшем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет."
#4945 ()
Игорь Вячеславович, здравствуйте! Поздравляю Вас тоже с победой в первом туре конкурса! Желаю удачи во втором!
По теме.
Основные требования к проведению технического освидетельствования прописаны для сетевиков и генерации в п.1.5.2. ПТЭСС и п.1.6.7 ПТЭЭП для потребителей. Вы имеете, скорее всего в виду не п.2.2.1., а п.2.2.2 ПТЭСС...
Специализированные организации - это организации, имеющие право и имеющие возможности (не маловажно) для выполнения работ по техническому освидетельствованию зданий и сооружений и электрооборудования. для каждого оборудования, для зданий и сооружений существует перечень работ по определению технического состояния исследуемого объекта - отсюда и определяется организация для их выполнения, исходя из сфера деятельности этой специализированной организации.
#4948 ()
Да, Вы правы в данных пуктах прописаны основные требования к проведению технического освидетельствования. Наверное, я не правильно указал номер пункта, т.к. у меня дома старый выпуск ПТЭСС.
Но всё равно на практике получается совсем иное. Всё ограничивается в наружном и внутреннем осмотре и в проверке технической документации.
#4949 ()
Чтобы не быть голословным привожу несколько страниц из Стандарта проведения технического освидетельствования электроустановок СТО 1001-102.11-2010.
#4950 ()
Спасибо, с интересом ознакомлюсь. У нас на практике происходит следующим образом процесс технического освидетельствования электрооборудования. Для начала должен быть выполнен ремонт электроустановки, что, чего уж скрывать, делается не всегда. Затем обязательно выполняется весь необходимый комплекс работ для оценки технического состояния оборудования (испытания, измерения с заключениями). Далее весь пакет документов вместе с техническим паспортом передается председателю комиссии для заключения о результате технического освидетельствования. В кратце так.
#4951 ()
Андрей Николаевич, я, конечно, ошибочно указал пункт ПТЭ ЭСС 5.1.2. вместо 1.5.2.
"Не просроченное" - оборудование, испытание которого выполнено в сроки, регламентированные ОНИЭ и другой нормативно-технической документации.
#5050 ()
Олег Николаевич, хотелось бы ознакомиться с Вашей методикой проведения технического освидетельствования. Как говорится, один ум хорошо, а два - лучше. А на форуме не два, а намного больше умов...
#5053 ()
Хотелось бы услышать пару слов об освидетельствовании кабельных линий. Какой пакет документов должен собираться, какая периодичность освидетельствований.
#5073 ()
1. Технический паспорт на кабельную линию (со съёмкой местности, с привязками).
2. Протокол измерения сопротивления изоляции.
3. Протокол испытания повышенным напряжением.
4. Протокол измерения сопротивления металлосвязи (места соединения оболочки, брони к заземляющему устройству).
5. Копия последних записей журнала осмотра кабельной линии.

Периодичность проведения технического освидетельствования определяется председателем комиссии. Именно он назначает срок следующего технического освидетельствования, о чём будет сделана запись в акте технического освидетельствования.
#5087 ()