Форумы:сообщения

Тема: Диагностические и испытательные приборы.


Принять участие в обсуждении

Коллеги , уже несколько лет используем в работе анализатор систем передачи и кабелей связи AnCom, оценка использования +5, с помощью этого комплекта , решаем все возникающие проблемы связи по ВЧ.
#8497 ()
Уважаемые коллеги. Сейчас составляем техническое задание на приобретение передвижной электролаборатории. Планируется установить в ней все оборудование фирмы Бауэр. Есть ли у кого-либо опыт эксплуатации подобного оборудования?
#14297 ()

Измерение сопротивления постоянному току обмоток 22.03.2012 11:35:34

Много лет используем для измерений мост постоянного тока Р333, подходит для измерения сопротивления обмоток трансформаторов от 0,23 до 110 кВ, имеет класс точности 0,5, относительно недорогой
#16759 ()
Данный прибор не соответствует РД по классу точности для измерения силовых трансформаторов с сопротивлением обмотки менее 1 Ом. Класс точности 0,5 только на пределе от 1 Ома, а таких силовых трансфориаторов на 110 кВ не бывает. А вот что касается трансформаторов тока 110 кВ, тут ради бога. Сопротивление порядка 7 кОм. А так приборчик неплохой.
#18365 ()

Диагностические и испытательные приборы 28.05.2012 16:15:48

Здравствуйте, коллеги!
Мы клонимся к западным технологиям, пользуемся удобным оборудованием и не хотим вспомнить электротехнику, использовать смекалку. Конечно, можно амперметром, вольтметром и аккумуляторной батареей обойтись - самый дешёвый вариант измерения сопротивления (по постоянному току), при условии, что точность приборов позоляет, не нужно сертификационных отчетов и т.п. Для "богатых" предприятий есть широко известные зарубежные фирмы. Имеются отечественные производители, которые начинают работать на рынке и не "загибают" цены. Поскольку не могу никого рекламировать, рекомендую - поищите в Интеренете. Наверняка у Вас под боком какое-нибудь НТЦ, НПО, ЧП, НП и т.п. выпускает вполне приличное и за небольшую стоимость! Вы-то можете выкладывать перечень производителей продукции! Ну и последнее - у нас на портале посмотрите! Желаю успехов!
#18508 ()

Диагностика РПН трансформаторов без разборки 26.09.2013 15:27:33

Уважаемые коллеги. Хочется узнать Ваше мнение по рекламируемой производителем функции прибора МИКО-8 для безразборной диагностики состояния устройств РПН трансформаторов. Может кто приобрел и пользовался?
#19091 ()
А начальнику СЛЭП зачем это?
#19092 ()

Диагностика РПН трансформаторов без разборки 04.10.2013 07:12:35

Для диагностики без разбора РПН трансформаторов пользуемся прибором "Ганимед-2" производства ООО"Димрус". Предремонтные испытания этим прибором дают нам четкую картину о дефектах РПН, его техническом состоянии и загрязнении контактов. Нужен лишь только навык специалистов занимающихся диагностикой. По этому я могу предположить, что прибор МИКО-8 ничуть не хуже: "Осциллограф он и в Африке осциллограф".
#19094 ()
Данный прибор возможно взять для тестирования (без покупки). По-моему, лучше сто раз увидеть..
#19095 ()
О том, как протестировать прибор, подробно написано здесь http://www.skbpribor.ru/pribor/campaign/testandbuy.php
Если хотите что-то уточнить, обращайтесь.
#19096 ()