Вадим Владимирович, а вы этот омметр пробовали в работе. Я вот почитал инструкцию, так нашел в ней либо ошибку, либо безграмотность. Дело в том, чтобы избежать погрешностей проводов, токовые и потенциальные провода разрознены. И те самые потенциальные провода являются измерительными(падение напряжения на клеммам, а далее втупают формулы для пересчета сопротивления). Так как вольтметр обладая большим сопротивлением не шунтирует измерительную цепь.
#5160 ()
Дмитрий Владимирович сами не применяли, но отзывы о приборе были только положительные!
#5192 ()
Несколько лет назад фирма "Ретмом" пыталась произвести подобный измеритель-не получилось. Ну не могут они бороться с насыщением трансформатора.
#5224 ()
В этом году планируем приобрести измеритель сопротивления "Megger", по опыту пробной эксплуатации отзывы положительные.
#5236 ()
Дмитрий Владимирович!
Не слышал про фирму "Ретмом", но в своем парке приборов имеем прибор "рет-мом" производства НПП "Динамика". Может быть речь о нем?
По опыту использования прибора "рет-мом" могу сказать следующее: прибор имеет два режима измерения. Первый режим (режим микроомметра) - для измерения малых значений сопротивления при больших измерительных токах (до 600А), применяется при измерении переходных сопротивлений контактных систем, болтовых соединений и пр. Второй режим (режим миллиомметра) - для измерения сопротивления объектов с большой индуктивностью. Вот измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току во втором режиме нас полностью устраивает. Прибор выдает достоверные результаты, которые соответствуют требованиям норм относительно паспортных значений. С большой индуктивностью борется за счет насыщения в режиме форсаж в течение короткого времени и после измерения сам в автоматическом режиме размагничивает. Измерения прибором "рет-мом" на ТСЗ-1000 прошли "на Ура", в то время как прибор "Виток" измерения на высокой стороне слил (после пятнадцати минут измерений значение, выдаваемое Витком, не стабилизировалось и изменялось с периодичностью 1 раз в 3-5 сек на +/- 20%). Работой прибора "рет-мом" довольны. Один недостаток - тяжелый =) Сами с нетерпением ждем вывода трансформатора 125МВА в плановый ремонт, чтобы проверить работу измерительного прибора на нем.
#5702 ()
Никита Борисович, я же упоминул, что разработчики данного приборы приезжали для опробывания в эксплуатации к нам несколько лет назад (около 5), могу и ошибаться название фирмы это или прибора. Но померить транформатор ТРДН 63000/110 так и не смогли.
#5734 ()
Сложно судить, говорим ли мы об одном и том же приборе или нет. По факту: есть успешный опыт применения данного прибора на трансформаторах ТСЗ-1000. Добавлю, что также успешно прибором рет-мом были измерены сопротивления обмоток постоянному току трансформатора ТСЗП-2500/15. В скором будущем данный прибор ждет испытание трансформатором ТДЦ-125000/110. о результатах обязуюсь сообщить.
#5767 ()
Не потянет он у вас ТДЦ. Аккумулятором будете мерить.
#5814 ()
Коллеги, кто эксплуатировал кобинированный прибор для измерений параметров трансформаторов К-04? Получили недавно ещё не эксплуатировали. Что за зверь, как в работе?
#7776 ()
Мы такие не эксплуатируем. Используем подобные К505 плюс "Латр". Цена получается в пять раз дешевле. 300000 руб.-это перебор, в приборе нет ничего уникального. Система волтметров-амперметров плюс переключатели и сам источник. Неоправдано дорого.
#7783 ()

first prev 1 3 5 next first