Форумы:сообщения

Тема: Сушка, очистка и дегазация трансформаторного масла

Выбор установки для сушки и очистки трансформаторного масла

Принять участие в обсуждении

Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ ЕДИНИЦА ИЗМ. ПОКАЗАТЕЛЬ
Показатели масла до обработки. Режим Осушки Масла
Содержание влаги в масле на входе в установку г/т 50
Содержание механических примесей в масле на входе в установку г/т 50
Показатели масла после обработки
Содержание влаги в масле после одного прохода г/т 10
Пробивное напряжение кВ 60-80
Тонкость фильтрации масла (две ступени) мкм 5
Технические параметры. Осушка масла.
Производительность в режиме осушки куб.м/ч 1500
Производительность в режиме перекачки куб.м/ч 2.5
Производительность в режиме перекачки с фильтрацией куб.м/ч 2.5
Производительность в режиме перекачки с фильтрацией и нагревом куб.м/ч 2.5
Режим откачки масла с нагревателя и адсорбера наличие есть
Адсорбер шт 1
Система антиламинарных потоков в столбе сорбента, KNOW HOW наличие есть
Цеолит кг 100
Рекомендованный цеолит Na – 3A мм 2-5
Максимальное давление на входе бар 2
Максимальное давление на выходе бар 5
Температура масла, рабочая, регулируемая в пределах t, °C 15 - 40
Насос подающий куб.м/ч 2.5
Показатели воздуха до осушки. Режим Суховей
Точка Росы воздуха на входе в установку °С +25
Содержание влаги при Точке росы воздуха +250°С г/куб.м 25.1
Показатели воздуха после осушки
Точка Росы воздуха на выходе с установки °С -40
Содержание влаги при Точке росы -400°С г/куб.м 0.102
Точка Росы воздуха на выходе с установки °С -65
Технические параметры. Режим Суховей
Производительность в режиме осушки куб.м/ч 100
Производительность в режиме подачи горячего воздуха куб.м/ч 220
Максимальное давление на выходе бар 0.4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА
Общая потребляемая мощность кВт 45
Сеть электропитания С глухо заземленной нейтралью
Род тока Переменный трехфазный
Частота Гц 50
Напряжение В 380±38
Габаритные размеры установки, Д х Ш х В мм 2000 х 2700 х 2360
Масса установки кг 1400
#4634 ()
И сколько стоит это чудо техника?
#4656 ()
Установка регенерации масла УРМ-1000.
Данная модель предназначена для комплексной очистки масла. Благодаря последовательной очистки вакуумной сушкой и адсорбентом, установка позволяет получать высокие показатели масла за один цикл обработки. Установка позволяет восстанавливать как эксплуатационные, так и старые масла.
#5110 ()
Производительность УРМ-1000 недостаточна для проведения работ с большим обьемом масла
#5615 ()
По моему мнению при ремонтах баковых выключателей 110 кВ на первом этапе при очитске масла сначала лучше использовать фильтр-пресс, а уже закачивать в бак через филтровальносушильную установку.
#6277 ()
Уважаемый, Андрей Алексеевич.
На нашем предприятии имеется положительный опыт использования канадской установки E575R при капитальном ремонте силовых трансформаторов.
#8230 ()
Кто нибудь имеет ли опыт эксплуатации установки СОМ6 ?
#8231 ()

Установка E575R 18.08.2011 18:12:57

http://www.energoprom-group.com/regeneration.html
#8394 ()
Виктор Александрович, в обслуживании данной установки проблемы с запасными частями есть?
#8527 ()

Установка E575R 25.08.2011 19:55:53

Александр Владимирович, на сколько мне известно проблем с запасными частями не было.
Если хотите пообщаться более подробно пишите на PetrovVA@vartanet.ru дам координаты нашего ведущего инженера занимающегося вопросами эксплуатации, ремонта трасформаторного оборудования.
#8548 ()

first 2 4 next first