Тема: Сушка, очистка и дегазация трансформаторного масла

Выбор установки для сушки и очистки трансформаторного масла

Принять участие в обсуждении

Выбор установки для сушки и очистки трансформаторного масла 17.06.2011 16:45:26

Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста выбрать установку для сушки и очистки трансформаторного масла в "полевых" условиях при ремонте трансформаторов и выключателей на ПС до 110 кВ.Необходима сушка с циркуляцией в баке трансформатора (выключателя)без слива в другие емкости.
Выбор встал между сепаратором ПСМ 2-4, и установками типа 6СОМ, ВГБ-3000.
Буду благодарен за отзывы об этих установках.
#3413 ()
А почему бы вам не использовать установку типа УРМ-1000, 2500, 5000 (производительность кубов в час), у нас такая установка используется, служба изоляции говорит что масло вполне нормально очищается.
#3682 ()
У нас на предприятии для очитски масла применяются установки УВМ-10, ФСМ-3. Установки работают на протяженнии очень длительного времени и очень хорошо себя зарекомендовали.
#3726 ()
Спасибо за информацию...
У нас работает установка УВФ-1000, прекрасно справляется с осушкой свежего масла.
Но при осушке "эксплуатационного", взятого из выключателя (трансформатора), в баке установки образуется большое количество пены которую прихватывает вакуумнасос.
#3960 ()
Уважаемые коллеги не подскажите габаритные размеры УВМ-10, и чем ее необходимо транспортировать
#4020 ()
Габаритные размеры, мм не более

длина 3500
высота 2250
ширина 2250
Масса, 3800 кг
Установка выполнена в виде контейнера с защитным кожухом и закрываемыми на замок дверками.
Имеются кронштейны для зацепления крюками 4-х ветвевого стропа.
#4025 ()
Габаритные размеры блока УВМ10-10, мм
длина 2640, высота 2130, ширина 2270.
#4055 ()
Андрей Анатольевич, а в ОАО "Колэнерго" еще остался ремонтный персонал, который будет пользоваться данной установкой? Или всю работу по дегазации проводят подрядчики?
#4086 ()
Евгений Владимирович, ремонтный персонал остался к большому сожалению не могу похвастаться что остались специалисты но люди знающие свое дело есть.

#4481 ()
Андрей Алексеевич, читал очень неплохие отзывы о комплексной ремонтной системе для регенерации трансформаторных масел, осушки воздуха и твёрдой изоляции трансформаторов Ремблок TRM 3000.
#4632 ()