Тема: Методы эксплуатации ЛЭП
Принять участие в обсуждении
08.06.2015 18:50:53
По спиральной арматуре. Мы были одними из первых сетей в России, где была внедрена спиральная арматура, в т.ч. было проведено несколько НИОКРов на эту тему совместно с ЗАО "Электросетьстройпроект". Применение данной арматуры позволило нам сократить количество технологических нарушений, связанных с обрывом проводов ВЛ-110 кВ по причине пляски, с 30-40 до 1-2 в год. Каталог можете посмотреть здесь http://www.essp.ru/production/catalog/power_lines/
#19277 ()
Состояние ВЛ 08.07.2015 05:53:57
Уважаемые коллеги. Кто занимался комплексным обследованием ВЛ-110 для определения технического состояния и выработке рекомендаций по улучшению состояния ВЛ. Где найти специализированную организацию для обследования??
#19297 ()
О защитных минерализованных полосах 08.09.2015 11:12:33
Здравствуйте, коллеги.
Согласно п. 5.8.1., 5.8.3. Стандарта "Россети" Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) на ВЛ-150кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами, проходящих в пожароопасных участках регионов с ежегодно проходимыми природными пожарами, должны выполняться защитные минерализованные полосы, шириной не менее 1,4м по обе стороны от границ охранной зоны линии.
Каким образом в Ваших сетях выполняется данное требование? Есть следующие вопросы:
1. Документом не уточнено в какую сторону от границы охранной зоны необходимо производить опахивание (предполагаю, что в сторону оси ВЛ, т.к. согласовать данные работы за пределами ОЗ со всеми собственниками земельных участков весьма затруднительно;
2. Значительные трудовые и финансовые затраты;
3. Поддержание минерализованных полос в требуемом состоянии, т.е. периодическое обновление, переопахивание, удаление растительности...
Согласно п. 5.8.1., 5.8.3. Стандарта "Россети" Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) на ВЛ-150кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами, проходящих в пожароопасных участках регионов с ежегодно проходимыми природными пожарами, должны выполняться защитные минерализованные полосы, шириной не менее 1,4м по обе стороны от границ охранной зоны линии.
Каким образом в Ваших сетях выполняется данное требование? Есть следующие вопросы:
1. Документом не уточнено в какую сторону от границы охранной зоны необходимо производить опахивание (предполагаю, что в сторону оси ВЛ, т.к. согласовать данные работы за пределами ОЗ со всеми собственниками земельных участков весьма затруднительно;
2. Значительные трудовые и финансовые затраты;
3. Поддержание минерализованных полос в требуемом состоянии, т.е. периодическое обновление, переопахивание, удаление растительности...
#19299 ()
09.09.2015 15:22:25
При интенсивном таянии снега, особенно на склонах будут образовываться овраги. Могут за 1 неделю глубиной до 5 метров и более.
#19300 ()