Дмитрий Иосифович, что можете еще сказать поподробнее по применению прибора ЛИС-У, где использовали на каких опорах какие сделали выводы.
#7002 ()
Андрей Анатольевич!
Согласно паспорта ЛИС-У предназначен для измерения загнивания цельных железобетонных и деревянных одностоечных опор, а также опор с приставками. При проведении измерений прибор показал достоверные сведения на трёх из четырёх цельных деревянных опорах, на четвёртой показал загнивание 70%. Опора была новая, установлена зимой и плохо присыпана. По одностоечным опорам с приставками изготовитель вообще не рекомендовал пользваться прибором. По анкерам и П-образкам прибор не работает Для чего он вообще тогда нужен? Два прибора так и валяются в РЭСах, людям стало не интересно заниматься научными изысканиями.
#7470 ()
Здравствуйте, уважаемые коллеги, занимаюсь паспортизацией ЛЭП, столкнулась с проблемой отсутствия типовых проектов на некоторые опоры. Одна из таких деревянная анкерно-угловая УА35-4ДБ, есть её фото. Может быть у кого то есть чертеж этой опоры?
#7831 ()
Наталья Валерьевна, эта опора выполнена в габаритах 10 кВ и видно что хоз способом посмотрите вот этот типовой проект
#7853 ()
Андрей Анатольевич,благодарю за помощь. Предоставленный Вами материал пришелся весьма кстати.
#7931 ()
Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу поделиться опытом эксплуатации спиральной арматуры. Есть ли выйгрыш от замены обычной линейной арматуры на спиральную?
#8329 ()
Сергей Владимирович, поясните что в ходит в это определение спиральной арматуры, речь идет о вязках?
#8369 ()
Андрей Анатольевич, спиральная линейная арматура применяется на ВЛ 35 и выше вместо поддерживающих зажимов, плашечных зажимов, при соединении проводов. Хотелось бы понять, имеется ли смысл в замене обычной арматуры на спиральную? Поступают соответствующие руководящие указания при том, что опыта эксплуатации нет, самой арматуры - нет, равно как и инструментов, приспособлений. Так же не понятно, оправданы ли будут затраты. Прошу поделиться опытом его обладателей. Заранее благодарен.
#8382 ()
Сергей Владимирович, читал мимолётом что то про это, но в наших сетях такую арматуры не внедряют, извините хотел помочь но не смог.
#8395 ()
Спиральная арматура очень хорошо подходит вместо старых используемых СОАС и пр. Не могу предоставить фото но мы ремонтировали провод АС-120 такой спиралью. Пережог и оплавление внешнего повива с расплетением проволок до 40 %. В запасе был один ремонтный зажим (взят был у финов давным давно лет 10 назад:)). Ремонт провода занял не более 10 минут после опускания его на землю, причём внешне он выглядит после установки как небольшой местный повив на месте ремонта. Конструкция его такова что он навивается на внешнюю оболочку, причём дополнительно усиливая провод на разрыв в месте установки за счёт самозатяжки. Выглядит со стороны просто отлично. Я пытался заказать такие ремонтные зажимы на разные сечения для быстрого устранения повреждений но в ответ сказали это дорого, в продаже тяжело найти нате СОАС...крутите дальше.
P.S.
Место ремонта спиральным зажимом уже как 2 года в работе без последствий. Вес составляет где то наверно 0,5 кг. Дополнительных приспособлений не требуется, разве что 2 человека поставить земли, 1 человек с перчатками х/б и на всякий случай пассатижи (чтоб слегка подвинуть проволоки зажима для уплотнения).
#8782 ()