Форумы:сообщения

Тема: Методы эксплуатации ЛЭП


Принять участие в обсуждении

Максим Владимирович, здравствуйте. Нам пока не посчастливилось эксплуатировать в своих сетях реклоузеры, но в соседнем ПО они эффективно используются и согласно имеющимся данным довольно успешно.
#6135 ()
Максим Владимирович
Используем реклоузер с 2008 г, зарекомендовал себя довольно-таки не плохо. Отсутствие квалифицированного персонала не дает в полной мере насладиться его работой, поясню программное обеспечение установить самому может и удастся но будет ли оно правильно работать остается вопросом, элементарные ошибки которые выдает реклоузер диспетчер прочитать не может и т.д и т.п. так что устанавливая в своих сетях оборудование не забывайте обучать свои персонал, а то получите просто еще один коммутационный аппарат и лишнее соединение.
#6139 ()
Андрей Анатольевич, как то Вы не обрадовали перспективкой. У нас планируется на 11-16 годы массовое внедрение реклоузеров (программа есть), а вот про обучение персонала я лично даже и не слышал :)
#6144 ()
Уважаемые коллеги! Спасибо за ответ. Я по этому и поднял такую тему, планируем установку реклоузеров. Порывшись в интернете и изучив что это такое, первая моя мысль была: "... а как персонал будет работать с этим оборудованием..?" Нужен действительно квалифицированный персонал. Андрей Анатольевич вот как вы описали так сказать опыт эксплуатации примерно это я и ожидал.
#6245 ()
Ян Борисович вечер добрый,
Расскажу как нам внедряли реклоузер, дело случая предложили попробовать как то он оказался по случаю толи кто-то отказался, или еще что то ну скажу честно не планировали, но и не расстроились нам ведь только подпоясаться и установили с нуля. Почитали типовые проекты, интернет, свои опыт, связались с поставщиком в данном случаи это «Таврида электрик» пригласили специалиста на шеф монтаж. Приехал специально обученный специалист залил с нет бука уставки что то еще пощелкал пожал руку и уехал. Пока был на месте с ним было все понятно, проходят годы персонал начинает подзабывать что к чему. Связь с реклоузером поддерживается у нас через GSM канал в первый раз связались синим и так и оставили не вышли, соответственно попали на денежку оператору все это время шел сигнал как разговор по телефону.
#6371 ()

прибор ЛИС-У 21.07.2011 16:42:09

Аристарх Венгерович Позднопольский

Прибор ЛИС-У на сегодняшний день имеет очень узкую область применения: измеряет загнивание только цельных(без приставок) деревянных или ж/б опор, недостоверно работает в области низких температур, требует высокой квалификации обслуживающего персонала, создаёт дополнительные риски(лучше свалить опоры с проводами в случае сомнений), создатели прибора не хотят дорабатывать его под измерение загнивания анкерных опор и что особенно неприятно под П-образные деревянные опоры, 35-110 кВ, траверсы которых невозможно проверить на загнивание без отключения, стоимость прибора 100 тыс руб.и необходимость использования тонкого прибора в жёстких погодных и технологических условиях......в общем, полный отстой.
#6755 ()
По поводу ЛИС-У подробней пожалуйста - как долго эксплуатировали, в каком регионе. Собрались его покупать, а тут такой отзыв.
#6760 ()
два месяца, республика Коми,
#6794 ()
Опыт применения спиральной арматуры
#6996 ()
Статья о проблемах износа проводов ВЛ на больших переходах и способы защиты провода
#6998 ()

first prev 1 2 4 6 7 next first