Форумы:сообщения

Тема: Системы АИИСКУЭ. Технические решения и проблемы.

Какими техническими средствами реализована АИИСКУЭ, проблемы, возникшие при эксплуатации и т.д.

Принять участие в обсуждении

Андрей Николаевич на любом трансформаторе есть керн, вопрос только в том какого класса нужен вам, для вас достаточно 0,2 как потребителей! Поверять ТН смысла нет очень дорого, замена тем более!
#5893 ()
Вадим Владимирович, здравствуйте!
Не понял Вас. Как так "Поверять ТН смысла нет"? Может, поясните, почему и на каком основании?
#5894 ()
Андрей Николаевич поясню ТН это только устройство, которое преобразует ЭЭ, а Вам надо контролировать измерительную часть!
#5898 ()
ТН и ТТ совместно со счётчиком электроэнергии являются средствами измерений с соответствующими классами точности. Все средства измерений, участвующие в коммерческом учёте любых видов энергии должны находится в едином реестре средств измерений и быть поверены в государственных структурах по стандартизации и метрологии.
При принятии новой группы учёта ЭЭ инспектор сбытовой организации обязательно проверяет свидетельства о поверке ТТ, ТН, счётчика ЭЭ, наличия пломб на всех этих аппаратах и клеммниках токовых цепей измерения и цепей напряжения ТН. Всё, как положено.
#5905 ()
Андрей Николаевич по поводу замены трансформаторов!
Вы приобретаете их за свой счет, они после приобретения ваша собственность! Поговорите с юристами возможно есть способ заключить договор с сетевой компанией о сдаче трансформатора в аренду!
Иначе появляется неоправданная прибыль у сетевиков!
#5922 ()
Добрый день, Вадим Владимирович. Сильно сомневаюсь насчёт аренды либо ещё чего-либо. Нужен новый ТН мне, а не им. Сетевиков и свой устраивает. Скажут :"Вам надо, вы и меняйте за свой счёт".
#5923 ()

отмена автоматического перехода времени 19.10.2011 11:49:52

Здравствуйте! Кто нибудь пользовался прошивкой v10.72 для ЭКОМ-3000 Прософт системы, возникают ли проблемы?
#9081 ()

15.12.2011 22:40:12 Положение об организации коммерческого учёта .doc,

Аристарх Венгерович Позднопольский

Доброго времени суток,Андрей Николаевич! Я больше практик, чем теоретик. Я монтирую данные системы в нашем сетевом предприятии. Прикрепляю файл, надеюсь он даст ответы на некоторые ваши вопросы. А что касается непосредственно вашей системы, то могу сказать, что в связи с разбросом точек учёта и , соответственно, невозможностью сбора данных по кабельному каналу, система будет довольно дорога в обслуживании. Сбор и передача информации по GSM или GPRS каналу тоже удовольствие не из дешёвых при большом количестве точек учёта. Было бы лучше, чтобы всё оборудование находилось в одних руках и свой обслуживающий и эксплуатирующий персонал. Но в вашем случае это практически невыполнимо. В нашем регионе сторонние организации берут солидные деньги за обслуживание систем АИИС КУЭ/ТУЭ и их наладку. И ещё, касательно оборудования сетевой организации на объектах. Возможно, в связи с организацией АСКУЭ, придётся пересмотреть Акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, т.к. одним из требований коммерческого учёта является обязательное разделение цепей защиты и цепей учёта. Скорее всего часть оборудования распределительных устройств придётся просто менять.
#12142 ()

first prev 1 3