Тема: Микропроцессорный блок релейной защиты IPR-A
Прошу поделиться опытом ремонта!Принять участие в обсуждении
Микропроцессорный блок релейной защиты IPR-A 29.06.2011 22:21:14
В последнее время в качестве резервного питания производители используют ионисторы - это конденсаторы большой емкости (несколько Фарад)! Они и обеспечивают длительную работу и запоминание записанных сигналов в случае исчезновения оперативного питания. Вероятнее всего, после их выхода из строя (не обязательно "вздутия") и конденсаторов контроллер не будет правильно работать, так как будет постоянно обнуляться его счетчик команд. Сергей Викторович правильно заметил о проблеме питания и это первое, что приходит на ум. Попробуйте нагрузить источник питания эквивалентной нагрузкой и посмотрите пульсации.
#4557 ()
30.06.2011 07:04:21
Если был бы программатор с программой, сдернуть прошивку с рабочего, купить контролеров, прошить их, может при всплесках питания произошел выход из строя контролера. Плохо то, что это всего-лишь предположения. Но я бы начал проверку с блока питания, ну мы так и сразу делали когда наши устройства выходили из строя.
#4572 ()
04.07.2011 09:06:27
Владимир Леонидович вы же уже вскрыли IPR-A, на каком процессоре выполнен?
#5032 ()
06.07.2011 07:38:53
На проце написано
H8/532
1H1
HD6475328CP10
japan
H8/532
1H1
HD6475328CP10
japan
#5344 ()