Форумы:сообщения

Тема: Микропроцессорный блок релейной защиты IPR-A

Прошу поделиться опытом ремонта!

Принять участие в обсуждении

Микропроцессорный блок релейной защиты IPR-A 15.06.2011 05:59:43

С 2002 года в эксплуатацции 11 блоков IPR-A. В 2008 году отказал первый из них на сей день неисправных уже 4шт. "Симптомы" во всех случаях одинаковы: даже при закороченных токовых входах диагностируется наличие тока либо в фазах, либо на землю. Неисправность может проявиться после временного отключения питания. Если блок "умер не насмерть", то спустя какое-то время неисправность уходит.
Прошу поделиться опытом ремонта. Думаю мы не единственная жертва.
#3209 ()
Владимир Леонидович, а что говорит завод-производитель данных устройств? Наверняка такая проблема не только у вас. У вас там нет батареек на поддержание оперативной памяти? У нас есть группа метрологии в службе, и она занимается мелким ремонтом электроники, правда если есть разрешение завода-изготовителя на вскрытие прибора.
#3336 ()
Сергей Викторович, спасибо за участие. Представители изготовителя-"Элтехника" ничего дельного не предложили кроме замены, естественно не по гарантии, и соответственно, не бесплатно. А неисправность-то однотипная. Зачем переплачивать, если можно и нужно научиться чинить. Самостоятельные попытки пока безуспешны. Батареек и прочих подобных вещей не обнаружено, хотя в мануале упоминаются 200 часов сохранения настроек при потере питания. Последний раз с одним из блоков произошло следующее: на питающей подстанции прошла кратковременная просадка напряжения, видимо после которой (а может совпадение), слетели пользовательские уставки на заводские. Решили сыиммитировать ситуацию: сняли питание на несколько минут. При подаче питания пользовательские уставки сохранились, но появилась неисправность "типовая", которая через несколько минут самоустранилась.
#3338 ()
Владимир Леонидович. есть предположение, посмотрите величину выходного напряжение +5 и +12 вольт, на блоке питания, возможно небольшие отклонения этих параметров влияют на работу устройства, даже 5% отклонения достаточно, у нас такая проблема была с Сириусами, заменили вздувшийся конденсатор в блоке питания и все стало нормально. Осмотрите на наличие взувшихся конденсаторов. А в чем заключается ваша типовая неисправность можете более подробнее.
#3366 ()
Сергей Викторович, здравствуйте. "Типовая" неисправность в первом сообщении. Т.е. диагностируются ложные токи. В фазах этого не заметно, пока есть потребление. А на землю обнаруживается сразу.
#3471 ()
Очень эт о все интересно получается. А вы пробовали полностью отсоединять все цепи кроме питания, что в этом случае происходит. Или вы пробуете закорачитвать когда терминал в работе?
#3581 ()
Прибор с ячейки снят, лежит на столе, подаем только питание-видим постоянно меняющуюся величину тока (фазного, либо на землю) и, соответственно, световая индикация например: МТЗ на землю. Закорачиваем токовые входы терминала 4шт (3по фазам +1 на землю) - картина прежняя. Напряжения питания в норме, дутых электролитов нет.
#3601 ()
В этом случае пока ничего придумать не могу, возможно сбой внутреннего контролера который обрабатывает сигналы с датчиков тока, другой версии пока нет. А стоимость этих терминалов велика? может вам стоит уже перейти на более новые терминалы? Ну или ремонт на заводе-изготовителе. Можно конечно спросить у них причину данных отказов, но маловероятно что они ответят.
#3605 ()
Владимир Леонидович самое вероятное, что затыкается контролер!

Владимир Леонидович возможно у вас в блоках слетели уставки!

Владимир Леонидович у Вас блок такой? Инструкция во вложении!
#3609 ()
Вадим Владимирович, бегло просмотрел Ваше вложение-блоки идентичные, за малым исключением. Описываемый похоже моложе, т.к. п.1.3.2.6 гласит: Блок не повреждается и ложно не срабатывает при снятии и подаче
оперативного тока, перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением и при подаче оперативного тока обратной полярности. В нашем случае упоминаются 200 часов. Не исключаю возможность другой версии ПО. В остальном разницы не увидел.

Кроме IPR-A, у нас эксплуатируются с 2008 года Sepam(ы) 40й серии. Если IPR-A не починим, возможно перейдем на Sepam(ы) 10й серии. Они сходны (функционально, размеры). Хотелось бы иметь отзывы о Sepam 10й серии.
#3625 ()

1