Форумы:сообщения

Тема: Выключатель - ключевой элемент электроэнергетической системы


Принять участие в обсуждении

Выключатель - ключевой элемент электроэнергетической системы 27.04.2009 20:41:39 Влияние продолжительности эксплуатации на отказы выключателей.pdf, ВМТ-220.JPG,

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Трудно представить работу электроэнергетической системы без выключателей! От надежной работы выключателей зависит надежность электроэнергетической системы в целом. С помощью выключателей не только призводится включение нагрузок и распределение потоков мощности, но и отключение аварийных режимов - что более важно, чтобы не разрушить систему в целом! Если у Вас есть интересные фото, статистика, особенности обслуживания и предотвращения поломок выключателей - делитесь! Это поможет в будущем предотвратить аварии в наших энергосистемах.
#166 ()

30.05.2011 16:11:34

Аристарх Венгерович Позднопольский

Случаются отказы элегазовых выключателей по причине разрегулирования блока контактных узлов – БКМ привода, которые обеспечивают готовность цепей управления к выполнению операции по включению выключателя. Поэтому необходимо при плановом техническом обслуживании проводить проверку зазоров на узле БКМ.
#2545 ()
Я считаю, что просто необходимо производить замену старых масленных выключателей на выкуумные и элегазовые. Само сабой разумеется, что выключатель простоявший 40-50 лет на ПС не может обеспечить необходимую надёжность и технологические нарушения, связанные с отказом, могут привести к серьёзным последствиям связанными с повреждением более дорогостоющего оборудования.
Сейчас идёт тенденция к снижению затрат на ремонты и по возможности к переходу на ремонт оборудования по техническому состоянию. Однако надо учесть, что без достаточно серьёзной диагностической базы ремонт оборудования по состоянию не возможен. Таким образом получается, что необходимо либо вкладывать средства в ремонты, либо устанавливать системы постоянного мониторинга состояния оборудования. Было бы отлично напичкать оборудование всякими датчиками и получать сведения о состоянии оборудования на компьютер оператора, но я думаю все понимают сколько это стоит и что нет смысла ставить эти датчики на оборудование которое отработало свой ресурс.
#2937 ()
В электроэнергетических системах высоковольтные выключатели относятся к одним из наиболее ответственных видов электрооборудования. Качество функционирования высоковольтных выключателей определяет степень надёжности и энергобезопасности работы всей системы передачи и распределения электроэнергии как в нормальных, так и в аварийных режимах. Поэтому весьма актуальными являются технический контроль и диагностика состояния высоковольтных выключателей, позволяющие своевременно выявлять развивающиеся дефекты или неисправности, а затем оперативно устранять их. Очевидно, что диагностике высоковольтных выключателей в эксплуатации любых энергообъектов следует уделять повышенное внимание. В настоящее время важную роль в электроэнергетике, в том числе и в диагностике высоковольтного электрооборудования, начинают играть цифровые методы, устройства и системы на микропроцессорной элементной базе. Эти методы имеют особо важное значение для изношенного электрооборудования, в первую очередь для масляных выключателей, которых в настоящее время находится в эксплуатации значительно больше, чем других типов.
#3093 ()
Важное место в диагностике высоковольтных выключателей занимает тепловизионный контроль. С применением инфракрасной техники каждый год выявляется значительное количество дефектов на электрооборудованиях подстанций. В настоящее время на каждый тип выключателя разработана своя методика тепловизионного контроля.
Бывают отказы масляных выключателей ВМГ-133. Неисправность бывает в розеточном контакте, выражается в оплавлении ламелей или ослаблении их пружин. Чтобы разобрать и отремонтировать контакт, отвертывают винты, удерживающие контактные пружины, затем болты, крепящие гибкие связи к ламелям, и извлекают ламели. При разборке контакта ламели предварительно маркируют, чтобы после ремонта установить их на прежнее место и таким образом сохранить приработавшиеся контактные поверхности. При легком равномерном обгорании ламели очищают напильником, сильно обгоревшие ламели заменяют новыми. Поврежденные и слабые пружины также заменяют новыми заводского изготовления. Также неисправности бывают в токоведущих гибких связях. Неисправные токоведущие гибкие связи восстанавливают, заменяя поврежденные пластины новыми, изготовленными из листовой меди соответствующей марки и толщины. Очень часто у выключателя оказываются неисправными гетинаксовые кольца, в которых расположены ламели розеточного контакта. Повреждение кольца выражается в его расслоении и деформировании. Такое кольцо заменяют новым, изготовленным из листового гетинакса соответствующих размеров. Заменять гетинаксовое кольцо металлическим нецелесообразно, так как это может вызвать нагрев контактных пружин, ослабление создаваемых ими усилий и привести к повышенному нагреву всей контактной системы.
#3367 ()
Вообще ВМГ-133 устарели и морально, и физически. Мы тесно связаны с технологическим процессом производства, имеют место частые включения и отключения оборудования. При этом разбивается сама розетка, выкрашивается армировка проходного изолятора, он начинает болтаться. При такой интенсивной работе лопается корпус в месте крепления розетки, масло все время убегает - ничем не остановишь. Поэтому заменяем их на вакуумные. По возможности, конечно. Демонтированные, если есть что хорошего, оставляем на запчасти.
#3371 ()
Еще одной из неисправностей выключателя ВМГ-133 является повреждение камеры. Оно выражается в сильном обгорании ее внутренних стенок и перегородок, образующих горизонтальные и вертикальные дутьевые каналы, что резко ухудшает условия гашения дуги. Неисправные детали камеры заменяют новыми, по своим размерам и качеству соответствующими заменяемым. В выключателях, отключивших несколько коротких замыканий, могут оказаться поврежденными поверхность, нижняя кромка и вырез бакелитового цилиндра, покрытые тонким слоем лака, поэтому при ремонте тщательно очищают цилиндр, затем внимательно осматривают его.

#3379 ()
Это всем известные недостатки масленых выключателей. А кто сталкивался с проблемами современных выключателей, вакуумных, элегазовых?
#3775 ()
У нас в системе стоят элегазовые выключатели ВГБЭ,ABB. ВГБЭ-35 стоит больше 10 лет и только с ВСТРОЕННЫм ТТ были проблемы. ABB к ним вообще не подходили.
#4687 ()
Игорь Сергеевич, довольно много занимаюсь тепловизионным обследованием, но первый раз слышу, что на каждый тип выключателя разработана своя методика. Хочется узнать, что это за методики и кем они разработаны.
#5240 ()

1