Выключатель - ключевой элемент электроэнергетической системы 27.04.2009 20:41:39 Влияние продолжительности эксплуатации на отказы выключателей.pdf, ВМТ-220.JPG,
Трудно представить работу электроэнергетической системы без выключателей! От надежной работы выключателей зависит надежность электроэнергетической системы в целом. С помощью выключателей не только призводится включение нагрузок и распределение потоков мощности, но и отключение аварийных режимов - что более важно, чтобы не разрушить систему в целом! Если у Вас есть интересные фото, статистика, особенности обслуживания и предотвращения поломок выключателей - делитесь! Это поможет в будущем предотвратить аварии в наших энергосистемах.
09.06.2011 13:33:14
Сейчас идёт тенденция к снижению затрат на ремонты и по возможности к переходу на ремонт оборудования по техническому состоянию. Однако надо учесть, что без достаточно серьёзной диагностической базы ремонт оборудования по состоянию не возможен. Таким образом получается, что необходимо либо вкладывать средства в ремонты, либо устанавливать системы постоянного мониторинга состояния оборудования. Было бы отлично напичкать оборудование всякими датчиками и получать сведения о состоянии оборудования на компьютер оператора, но я думаю все понимают сколько это стоит и что нет смысла ставить эти датчики на оборудование которое отработало свой ресурс.
11.06.2011 16:17:04
17.06.2011 11:09:08
Бывают отказы масляных выключателей ВМГ-133. Неисправность бывает в розеточном контакте, выражается в оплавлении ламелей или ослаблении их пружин. Чтобы разобрать и отремонтировать контакт, отвертывают винты, удерживающие контактные пружины, затем болты, крепящие гибкие связи к ламелям, и извлекают ламели. При разборке контакта ламели предварительно маркируют, чтобы после ремонта установить их на прежнее место и таким образом сохранить приработавшиеся контактные поверхности. При легком равномерном обгорании ламели очищают напильником, сильно обгоревшие ламели заменяют новыми. Поврежденные и слабые пружины также заменяют новыми заводского изготовления. Также неисправности бывают в токоведущих гибких связях. Неисправные токоведущие гибкие связи восстанавливают, заменяя поврежденные пластины новыми, изготовленными из листовой меди соответствующей марки и толщины. Очень часто у выключателя оказываются неисправными гетинаксовые кольца, в которых расположены ламели розеточного контакта. Повреждение кольца выражается в его расслоении и деформировании. Такое кольцо заменяют новым, изготовленным из листового гетинакса соответствующих размеров. Заменять гетинаксовое кольцо металлическим нецелесообразно, так как это может вызвать нагрев контактных пружин, ослабление создаваемых ими усилий и привести к повышенному нагреву всей контактной системы.
17.06.2011 11:46:27
17.06.2011 12:10:54
23.06.2011 00:05:54
30.06.2011 20:15:06
05.07.2011 11:50:43