Тема: Система ТОиР. Организация, проблемы, документация.
Принять участие в обсуждении
06.07.2011 11:32:01
Насчёт политики - понятно. Непонятно, почему Вы являетесь приверженцем такой системы. :)
Алексей Викторович, здравствуйте!
Не совсем понял ваш вопрос насчёт определения вида ремонта. Если имеется в виду система ремонта, то она определяется утверждённым на предприятии положением о структуре ремонта. Если имеется в виду именно вид ремонта, то его определение существует опять таки в указанном положении, а в графике ППР указан конкретно планируемый вид ремонта на каждую единицу оборудования. Вид ремонта единицы оборудования определяется исходя из установленного межремонтного периода и устанавливается автоматически при формировании графика ППР на год в специальной программе.
Алексей Викторович, чем Вас не устраивает система планово-диагностического ремонта в сравнении с вашим вариантом?
06.07.2011 11:35:34
06.07.2011 11:38:32
06.07.2011 11:55:56
Честно сказать, не понимаю Вашей позиции, Вадим Владимирович. Основа деятельности любого коммерческого предприятия, как сказал Алексей Геннадьевич, является получение максимальной выгоды при минимальном вложении. У Вас тоже есть стремление к максимальной выгоде при минимальных затратах, но при этом необходимо обеспечить бесперебойность работы оборудования. Так вот что получается - сталкиваются два одинаковых интереса в максимальном получении прибыли при минимальных затратах, но эти интересы полярны. Как такая политика может быть объяснена? Если подрядчик получает максимальную прибыль при минимуме своих затрат, то это не может являться одновременно Вашим интересом, поскольку в таком случае, Вы не сможете получить максимум прибыли при минимальных затратах - затраты будут увеличены на размер максимальной прибыли подрядчика.
07.07.2011 05:02:34
Подход "делай потому что надо по графику" пустая трата времени и денег. Лучше потратить их туда, где это действительно нужно и может быть даже больше, чем предусмотрено "рамочными" графиками. Система нечеткой логики позволит по огромному количеству критериев построить правильный график с правильными приоритетами. В японии, например, это очень сильно развито, начиная от продаж в магазинах, и заканчивая авто, жд и авиатранспортом.
07.07.2011 07:18:25
07.07.2011 09:59:33
Предлагаю, для начала, разобраться с самими терминами "капитальный ремонт", "текущий ремонт" (ГОСТ 18322-78, Справочник "Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования А.И. Ящура п.4.1.2, п.4.1.5., п.4.1.6. ), "реконструкция".
Текущий ремонт - ремонт, осуществляемый для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей.
Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (под базовую понимают основную часть оборудования, предназначенную для компоновки и установки на неё других составных частей).
Послеремонтный ресурс оборудования после капитального ремонта должен составлять не менее 80% ресурса нового оборудования. В объём работ по капитальному ремонту входят работы из объёма текущего ремонта.
Реконструкция - определение не нашёл. Рискну дать самостоятельно. Это работы, в ходе которых кардинально изменяются конструкция оборудования, его схемы и т.д.
Следуя вышеуказанным определениям, делаю вывод, что установка ранее отсутствующего провода и замена неисправного провода в пролёте к реконструкции не относится, т.к. не изменяется конструктивные особенности ЛЭП, а восстанавливается её первоначальная конструция.
К капитальному ремонту тоже не относятся эти работы, поскольку отсутствуют признаки капитального ремонта - ремонт, замена базовых частей. В данном случае, это будет замена ряда опор с заменой части изоляторов и проводов.
Текущий ремонт - вот это подходит, замена и восстановление отдельных частей ЛЭП. Причём, эти работы входят и в часть работ капитального ремонта.
07.07.2011 10:20:20
"Следуя вышеуказанным определениям, делаю вывод, что установка ранее отсутствующего провода и замена неисправного провода в пролёте к реконструкции не относится, т.к. не изменяется конструктивные особенности ЛЭП, а восстанавливается её первоначальная конструция."
Кто сказал что первоначальная конструкция ВЛ 0,4 кВ при вводе в эксплуатацию был трех фазный режим работы ВЛ, исходя из этого установка ещё одного провода (полнофазный режим) изменяет конструктивные особенности ВЛ.
07.07.2011 10:36:21 ГОСТ 18322-78 Система ТО и Р техники. Термины и определения.pdf,
Вот ГОСТ, может кому пригодится.
07.07.2011 10:45:59