Выполнение требований ПТЭЭП к КЛ 26.05.2011 11:25:12

Эксплуатируем передвижные кабельные линии для питания горного оборудования. Требования ПТЭЭП п. 2.4.5 - наличие бирок.
Нужен опыт кто и каким образом реализует требование. Особенно важен опыт горнодобывающих предприятий. Бирки нужны в том числе и для элементарного учета кабеля.
#2446 ()
Предприятие у нас не горнодобывающее, но передвижного электрооборудования хватает.
На кабели бирку крепим в месте максимального приближения к концевой разделке у потребителя с обеспечением условия свободного доступа для персонала, обслуживающего электроустановку. Как правило, это место является у клеммной коробки или у самого корпуса, т.е. механические воздействия на бирку исключаются. Крепятся две бирки - одна с регистрационными данными (она из оцинкованного железа с выбитыми надписями), крепится вязальной проволокой к кабелю, и бирка бумажная с данными о проверке. Эту крепим скотчем.
#2453 ()
Речь идёт о кабеле КГЭХЛ (6 кВ)основной частью 3х95+1х25+1х10 и других сечений меньше (70,50,35,25). Кабель тяжелый, волочается по скальным породам, перемещается кабелеукладчиками, мотается на кабельные барабаны. Всё отлетает. Конечно на концах бумажка и скотчем этот вариант то же пока рабочий но недолговечный (1-2 недели).
Читаем ПТЭЭП п. 2.4.5 - через каждые 50 м бирка, но уже не до этого. Хотя бы для элементароного учета.
Ещё предложения есть?
#2467 ()
Ещё, как варианты.
1. Бирку крепить на кабельный барабан. Это если на кабель есть свой инв. №.
2. Кабельный барабан вместе с кабелем включить в состав передвижной электроустановки, т.е. не рассматривать его отдельно, а как передвижную электроустановку в целом. В журнале регистрации инв. учёта, проверки и ремонта передвижных и переносных электроприёмников расписывать проверку и ремонт как самой передвижной ЭУ, так и кабеля.
#2468 ()
Спасибо за участие, но это не учитывает специфики нашего предприятия. Кабель используется не только как машинный кабель, но и в КЛ, которые постоянно перемещаются меняют свой состав, длину. Нужно решение надежного крепления бирок.
#2480 ()
Тогда чем не устраивает вариант крепления полуцилиндрических бирок с диаметром загиба, равным диаметру кабеля, изготовленных их оцинкованной стали с выбитыми надписями и закреплённых промышленными хомутами к телу кабеля?
Место расположения, как я писал выше, выбрать поближе к месту присоединения кабеля к источнику питания либо к потребителю, как места недоступные для механических повреждений.
#2484 ()
Металлическая бирка на КГ при перемещении будет вредить оболочке кабеля. Я ничего не могу сказать по этому поводу, кабель КГ-6 весь у горняков, как они учитывают - не знаю, но почему-то они всегда знают, сколько у них кусков и каких по длине, где что стоит, кто куда и сколько взял. Никаких бирок на кабелях ни разу не видел. По-моему, это сложная задача. Хотя, можно, например, крепить бирку к наконечнику жилы при транспортировке, как вводите в работу - перевешиваете бирку на разделку, например. Сматываете на барабан - опять на наконечник. Это несложно, если серьезно подойти.
#2701 ()
Бирка, закрепленная посередине кабеля, да, будет и кабелю вредить, и сама повреждаться. Если же её закрепить максимально ближе к концевой разделке, то как она повредит кабель? Кабель у концевой разделки по грунту не волочится, а передвигается вместе с оборудованием (или неподвижен, если концевая у источника электроснабжения).
При этом бирка должна быть доступна к осмотру для персонала, эксплуатирующего передвижную электроустановку. Перевешивать бирку - идея не очень удачная, поскольку рано или поздно така бирка будет утеряна, да и особого доверия она вызывать у персонала не будет, т.к. является съёмной в процессе эксплуатации и снятие бирки разрешено эксплуатирующему персоналу.
#2704 ()
Ну да, ну да, может быть..
#2723 ()
Спасибо за участие.
Андрей Николаевич, что такое промышленные хомуты?