Тема: Использование частотно-регулируемого электропривода
Принять участие в обсуждении
01.07.2011 16:45:26
Андрей Николаевич, но ведь эти коэффициенты завод изготовитель устанавливает по результатам проведенных испытаний! И внесение изменений этих коэффициентов повлияют на работу электропривода!
#4857 ()
01.07.2011 17:59:33
Эти коэффициенты подлежат изменению в процессе наладки привода, поскольку на заводе выставлены значения "по умолчанию" и таких значений очень много. Порой, при определённых особенностях приводного механизма, без изменений этих коэффициентов добиться устойчивой работы агрегата невозможно.
#4867 ()
01.07.2011 18:01:07
Андрей Николаевич, а представители завода разве пуско-наладку не делали?
#4868 ()
01.07.2011 18:04:54
Делали, конечно :)
Но с тех пор много воды утекло, изменилась технология, появляются новые задачи к приводу, которые необходимо решать.
Но с тех пор много воды утекло, изменилась технология, появляются новые задачи к приводу, которые необходимо решать.
#4871 ()
01.07.2011 21:51:02
Андрей Николаевич, если я правильно понял, то изменением коэффициентов интегральной и дифференциальной составляющей позволяют уменьшить те колебательные процессы, о которых я упоминал в конференции? Как я понял колебания относительно уставки возникали вследствие резкого изменения частоты, проскока точки равновесия и команды привода на работу в обратном направлении. Таким образом и проявлялась неустойчивая работы агрегата.
#4905 ()
01.07.2011 23:29:15
Совершено верно, Алексей Геннадьевич. Грубо говоря, этими коэффициентами можно регулировать и подбирать оптимальные значения времени разгона и задержки отработки сигнала задания скорости.
#4915 ()
12.07.2011 08:51:45
С этого года Коммунхоз начал устанавливать частотные преобразователи на глубинные насосы для поддержания постоянного давления в трассе без водонапорной башни. Успешно (с моей точки зрения) эксплуатируются 3 объекта. После установки аналогичного аппарата на 4-м объекте спустя пару дней там сгорел электросчетчик (вскрытие показало - перегрелись резисторы счетчика). После этого они (Коммунхоз) два раза не выясняя причин меняли прибор учета, оба сгорели по той же причине. Схема подключения на всех объектах одинаковая, за исключением кабеля, питающего насос: на первых трех - специальный (насколько я понял) - три изолированные жилы без общей оболочки, на "проблемном" - КРПТ. Может ли быть причина сгорания счетчиков (перегрева резисторов) в этом, либо она скрыта в чем-то другом? Может у кого случалось что - нибудь подобное и есть информация, из-за чего это происходит? На данный момент проблема все еще не решена
PS: без частотника все работает нормально, замена частотника проблему не решила, доказано эмпирическим путем
PS: без частотника все работает нормально, замена частотника проблему не решила, доказано эмпирическим путем
#6107 ()