Форумы:сообщения

Тема: Отключение ВЛ 110 кВ


Принять участие в обсуждении

Коллеги поправьте меня,если я окончательно забыл ТОЭ, но теория о том, что медная проволока, подключенная параллельно заземляющему проводнику, должна расплавиться при однофазном КЗ полный бред, достаточно провести элементарные расчеты и мы в этом убедимся.
Так же не могу понять почему обсуждается ОЗЗ, когда линии классом напряжения 110 кВ работают с заземленной нейтралью и ОЗЗ на них в принципе быть не может, только однофазное КЗ, или может речь про какие то специальные линии.
#19284 ()
С заземленной нейтралью работают линии до 35 кВ.
#19285 ()

Отключение ВЛ-110 кВ 19.06.2015 06:08:26

Здравствуйте!
Наше предприятие также сталкивалось с данной проблемой: у нас весной и осенью в утреннее время происходили пробои полимерных изоляторов типа ЛК из-за выпадения росы, что приводило к частым остановкам обогатительной фабрики. Мы решили данную проблему затратно - заменили все изоляторы на ВЛ-110 кВ длиной 30 км на стеклянные (повесили гирлянды по 9 шт. изоляторов),данные работы провели в 2012 г. (в то время экономическая ситуация у нас была хорошая). После замены изоляторов на ВЛ-110 кВ однофазные замыкания прекратились.
Лучшим вариантом из предложенных я считаю подвеску дополнительного стеклянного изолятора к полимерному, а не рацпредложения по сверлению полимерных изоляторов.
#19286 ()
В моём хозяйстве полторы тысячи километров линий 110 кВ. Представляете какие трудозатраты нужны для установки этих проволочек. Использование дополнительного изолятора ПС-70, на мой взгляд, более интересно.
#19287 ()
1. Лучшим вариантом из предложенных я считаю подвеску дополнительного стеклянного изолятора к полимерному, а не рацпредложения по сверлению полимерных изоляторов

Кто сказал, что надо сверлить полимерные изоляторы??? Читайте повнимательнее, Урал Азаматович.

2. Представляете какие трудозатраты нужны для установки этих проволочек. Использование дополнительного изолятора ПС-70, на мой взгляд, более интересно.

Константин Николаевич, 2 болтика с комплектом шайб и гайками стоят копейки + 5 см проволоки, я не знаю стоит ли это все 5 рублей на одну опору. Ваш дополнительный изолятор, сколько стоит??? А на опору их надо 6 штук + для их установки нужен вывод в ремонт ВЛ - недоотпуск электроэнергии + работа бригады с подъемом на высоту. Непонятно Ваше мнение.

3. С заземленной нейтралью работают линии до 35 кВ. Сергей Валентинович, может они где то так и работают, только ВЛ 6-35кВ в основном с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью.

4. Коллеги поправьте меня,если я окончательно забыл ТОЭ, но теория о том, что медная проволока, подключенная параллельно заземляющему проводнику, должна расплавиться при однофазном КЗ полный бред, достаточно провести элементарные расчеты и мы в этом убедимся.
Так же не могу понять почему обсуждается ОЗЗ, когда линии классом напряжения 110 кВ работают с заземленной нейтралью и ОЗЗ на них в принципе быть не может, только однофазное КЗ, или может речь про какие то специальные линии.

Павел Юрьевич, проведите, пожалуйста элементарные расчеты. Сопротивление одинакового участка заземляющего проводника из стали и медной проволоки, стали и меди, наверное, разные и сопротивление меди намного меньше, соответственно через медь по наименьшему сопротивлению пойдет большая часть тока. Ваши расчеты, пожалуйста!
Чем отличается ОЗЗ ( однофазное замыкание на землю ) от однофазного КЗ. Только тем, что ОЗЗ больше используется в терминологии сетей с изолированной нейтралью? А по сути одно и то же.
И, если Вы очень точны в терминах, что я очень ценю, то будьте точны везде....линии классом напряжения 110кВ работают с ЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью...на самом деле с ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью.

Спасибо за обсуждение!
С уважением Виктор Костров!
#19288 ()
Виктор Павлович, а какой величины ток ожидаете на вашей проволочке при однофазном КЗ?
#19289 ()
Виктор Павлович, а какой величины ток ожидаете на вашей проволочке при однофазном КЗ?

Евгений Иванович, здравствуйте!
Взял два последних показания ИМФ. Ток К. З. = 1, 49 кА
Посчитал приблизительно медная проволочка диаметром 0,11мм НЕ СГОРИТ, действительно. Слишком большое сопротивление по сравнению с сопротивлением железа диаметром 10мм. Посмотрю еще что-нибудь.
Одно хорошо, что в спорах рождается истина!
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!
#19290 ()
Посчитал по быстрому: 0,11 мм похоже сгорит, а вот 0,46 уже нет. Но это если спуск один. На металлической анкерной опоре спусков как минимум четыре, на ж/б фуге - два. С четырьмя спусками и 0,11 мм не сгорит. Все же идея со стеклянным изолятором интересней (его и с вертолета можно обнаружить), с проволочками каждую опору придется проверять вдумчиво.
Считал причем без учета переходных сопротивлений крепежных болтиков. С учетом этого, да еще кратковременность процесса - нет, ненадежный индикатор эта проволочка.
#19291 ()
Евгений Иванович, добрый день!
Что происходит с этим стеклянным изолятором: он разрывает цепь разрушаясь, или оставляет полное К, З. на землю и пока его не найдешь линия будет стоять отключенной???
С уважением Виктор Костров!
#19292 ()
Виктор Павлович, если в результате пробоя полимер "выжил", то линия включится, хоть и стеклянный индикатор будет разбит, ну а если полимер окажется "пробитым" (что наиболее вероятно), то АПВ/РПВ неуспешно - линейщики ищут разбитое стекло
#19293 ()

first prev 1 2 4