Тема: Отключение ВЛ 110 кВ
Принять участие в обсуждении
14.06.2011 09:40:23
Чудеса редко но бывают...но думаю не на этой ВЛ. Значит плохо ходят. какой тип полимера установлен? С ваших слов, что линия по полям проходит можно было на вышке каждый изолятор изучить и просмотреть. Нас за такие вещи по ВЛ-110 и в хвост и в гриву, но причина всё равно должна быть. Если не находит причину эл.монтёр, то идёт мастер. Не находит мастер - идёт начальник. Не находит начальник - идёт его начальник. Цепочка вечной не бывает))))))))))))а дальше уже делают выводы. Делайте 100 процентный верховой осмотр на АГП и ищите следы перекрытия. Дуга оставляет след...по-любому.
#3149 ()
17.06.2011 05:51:10
Можно уточнить, какой тип защиты линии используется, какова причина отключения - МТО, ДЗ, НЗНП, ступени, какие фазы?
Может стоить заменить ФИП на ИМФ. или поставить осциллограф электронный, типа Бреслер? Потому что ФИПы уже устарели, блок питания выдающий 15 В часто разрегулируется, требуется подстраивать не раз в год, а чаще.
Может стоить заменить ФИП на ИМФ. или поставить осциллограф электронный, типа Бреслер? Потому что ФИПы уже устарели, блок питания выдающий 15 В часто разрегулируется, требуется подстраивать не раз в год, а чаще.
#3335 ()
22.06.2011 13:50:31
У Владимира Витальевича похоже нет времени ответить на сообщения. А может уже и нашли причину.
#3683 ()
23.06.2011 08:07:38
Да, Сергей Викторович, сделаны определённые выводы и намечены конкретные мероприятия.
#3787 ()
21.07.2011 17:02:01
повторяющиеся "беспричинные" отключения ВЛ 110 кВ однозначно вызваны перекрытием стеклянной изоляции без её разрушения. При этом следы пробоя на ПС-70 видны только на первом и последнем. Изоляторы выпуска начала 70 годов, траверсы достаточно ржавые, птички. Ставим ПСВ-120 вместо первого изолятора ПС-70.Помогает.
#6758 ()
Отключение ВЛ 110 кВ 21.07.2011 17:11:41
Здравствуйте, Владимир Витальевич! Здравствуйте, коллеги!
Попробуйте поставить регистратор аварийных событий. Их сейчас много различных фирм выпускает. По осциллограммам сигналов легче анализировать.
Попробуйте поставить регистратор аварийных событий. Их сейчас много различных фирм выпускает. По осциллограммам сигналов легче анализировать.
#6759 ()
22.07.2011 00:20:31
У нас есть такой прибор, называется ульрафиолетовый электронно-оптический дефектоскоп. В отзывах о поставщиках и услугах можете посмотреть его на фотографии. Правда вам придется походить с ним вдоль ЛЭП, и желательно в ночное время. Места дефектов изоляторов будут светиться. Но только ночью повторяю. Отзыв о "СибНИИЭ".
#6774 ()
Были аналогичные отключения ВЛ-110 кВ в утреннее время. Сначала тоже не могли определить причину отключения. Потом случайно заметили что отключение происходит по причине перекрытия линейной изоляции во время тумана. сдедов перекрытия не оставалось поэтому долго не могли выянить причину.
#6790 ()
22.07.2011 14:57:30
Уважаемый Константин Иванович, у нас на ВЛ-110кВ стоят ИМФы (их по старой памяти ещё продолжают звать ФИПами). На ИМФ уже стоит подобный регистратор. В память прибора заносится не только дальность до КЗ, но и время, и фазировка, и если правильно помню, ещё и ток КЗ (давно уже не пользовался ИМФ)...
#6795 ()
22.07.2011 14:59:16
Кстати эти же ИМФ иногда выдают КЗ дальность до которых составляет несколько тысяч км. Может кто подскажет причину?
#6796 ()