Опыт использования дуговых защит на базе РДЗ-018, РДЗ-018М, РДЗ-012, РДЗ-212, Орион-ДЗ.

Принять участие в обсуждении

У нас пока нет опыта установки Ориона на ячейки с Сириусами, ставим в ячейки КРУН, для контроля по току используем по 2 РТ-40 на ввод, отключение только завели на отключение вводов и секционника по 10 кВ, правда мы его ещё до конца не смонтировали, так как пришло нам это все в конце осени. Без контроля по току может отключиться присоединение как уже было сказано выше.
#14299 ()
нормальное схемное решение. заводить действие ЗДЗ на фидерные МВ не всегда обоснованно, достаточно вводов и СВ. Если в защитах вводов уже есть рт-40, можно использовать НР контакт или мгновенный контакт РВ-2xx
#14432 ()