Тема: Дуговая защита присоединений 6-10 кВ
Опыт использования дуговых защит на базе РДЗ-018, РДЗ-018М, РДЗ-012, РДЗ-212, Орион-ДЗ.Принять участие в обсуждении
Дуговая защита присоединений 6-10 кВ 05.05.2011 05:04:34
Прошу вашего совета. Собираемся в этом году устанавливать дуговую защиту на базе Орион-ДЗ, есть у кого-либо опыт по эксплуатации данной защиты, есть ли ложные срабатывания. Сейчас мы используем РДЗ всех типов, конечно 018М проще в эксплуатации, но сложенее и долще монтировать. Из пролем этих дуговых - выходят из строя блоки ЦУУ и АДФМ. ремонту не поддаются. А как у вас обстоят с этим дела.
#1783 ()
06.05.2011 19:48:44
Сергей Викторович, чем обоснован выбор дуговой защиты, построенной именно на базе Орион-ДЗ? Почему, допустим, не Овод?
#1823 ()
11.05.2011 03:36:59
Овод стоит на порядок дороже. И было принято решение ставить однотипное оборудование по всему филиалу. И к тому же Орион хорошо интегрируется на подстанции где установлены УРЗА типа Сириус. А мы стараемся уже везде ставить данный тип устройств. Одно СП у нас два года ставит ВФИП, было пара ложных срабатываний. Ещё стоит дуговая на фототиристорах, очень капризная штука, срабатывает при близких КЗ, что бы снять сигнал необходимо снимать питание шинок дуговой иначе блинкер не поднимается и тиристор не закрывается.
#1872 ()
14.06.2011 03:06:23
Прошу совета, есть ли у кого в эксплуатации дуговая защита на Орион-ДЗ?
Сложный ли был монтаж?
Сложный ли был монтаж?
#3131 ()
18.11.2011 14:22:40
В этом году смонтированы 2 новые ПС (110/10 и 35/10) с ЗДЗ Орион-ДЗ
на ВСЕХ устройствах выявилась заводская недоработка (до определения "дефект" не дотягивает- неправильная работа индикации при сбоях в оперативном питании)
Заводом высланы запчасти и инструкция по доработке.
Доработка успешно выполнена.
на ВСЕХ устройствах выявилась заводская недоработка (до определения "дефект" не дотягивает- неправильная работа индикации при сбоях в оперативном питании)
Заводом высланы запчасти и инструкция по доработке.
Доработка успешно выполнена.
#9564 ()
12.01.2012 16:34:48
Если защита ячейки выполнена на МП терминале релейной защиты Сириус или подобной и сигнал "Отключение"заведен на вход "ОТКЛ от дуговой защиты" необходимо прописывать в уставках ток срабатывания для выполнения двух условий работы дуговой защиты-появления тока и наличия вспышки во избежание ложной работы дуговой защиты.Прецеденты имеются.
#13127 ()
13.01.2012 09:07:59
Для полной уверенности следует использовать контакт реле "пуск МТЗ", или программировать резервное выходное реле под эту функцию, пропуская через контакт цепь отключения от дуговой защиты.
Например, в панели ШЭРА (Радиус автоматика) з-ты тр-ра, установлено реле-повторитель "пуск МТЗ", и контакты выведены на клеммник.
Монтажники-наладчики забыли про этот контакт - в итоге при опробовании ДЗ в ячейке ВЛ-10 кВ получили отключение ввода 35 кВ трансформатора. Пришлось разбиратся, оказалось что такой "косяк" имелся на 2-х ПС, где эти монтажники работали.
Например, в панели ШЭРА (Радиус автоматика) з-ты тр-ра, установлено реле-повторитель "пуск МТЗ", и контакты выведены на клеммник.
Монтажники-наладчики забыли про этот контакт - в итоге при опробовании ДЗ в ячейке ВЛ-10 кВ получили отключение ввода 35 кВ трансформатора. Пришлось разбиратся, оказалось что такой "косяк" имелся на 2-х ПС, где эти монтажники работали.
#13156 ()
13.01.2012 18:20:50
Денис Игоревич,согласен с вами по поводу использования промежуточного реле,если оно предусмотрено или есть возможность его установить, или запрограммировать резервное реле на "Пуск МТЗ",а если его нет,то как быть?
#13212 ()
16.01.2012 09:24:56
Бывает, что нет реле или все резервные уже использованы для других функций.
Тогда "назад в будущее" - РТ-40 нам в помощь.
Тогда "назад в будущее" - РТ-40 нам в помощь.
#13302 ()