Тема: Установка ИМФ-1Р на ВЛ-35 кВ

Какие используете схемы подключение, все три фазы или две? Каков опыт использования данных устройств. Правильно ли определяют место до короткого замыкания?

Принять участие в обсуждении

Установка ИМФ-1Р на ВЛ-35 кВ 05.05.2011 04:45:09

У меня небольшой вопрос, имеются терминалы ИМФ-1Р, подключены в рассечку токовых цепей зашиты. На двум пс подключены по трем фазам по другим только лишь используюбтся две фазы. Опыт короткого делали только на одной линии пока. делали несколько раз. Схема подключения имф в неполную звезду по двум фазам. Опыт делали на четырех участках линии, опыт был двухфазного КЗ. и в каждом опыте были различные результаты, но ни один не попал в место КЗ, Делали первый опыт на одном участке, потом по данным замеров я пересчитывал уставки, перенастраивал ИМФ, делали новый опыт, все нормально, попадание было, потом бригада переезжала на новое место, делали опыт. данные снова сильно расходились. Что может быть, как можно решить данную проблему.
#1781 ()
Меня интересует, какой кабель желательно прокладывать для ИМФ-1Р по ОРУ-220 кВ, экранированный или можно простой?
#3695 ()
У нас такая большая страна, и похоже ИМФ-1Р никто из присутствующих тут не ставил, эх.
#4780 ()
Здравствуйте. К сожалению ИМФ не использовали, сам станционник и на линиях 35 кВ ставим БИМы РАС "Черный Ящик" ГОСАН, но судя по описанию работы вашего ИМФ, он не учитывает неоднородности линии, а также наличие отпаек на ней, плюс к этому может добавится погрешность трансформатора напряжения. Я так понял что этот прибор пишет осциллограммы, если провести расчет по ним, растояние правильно определяется?
#8363 ()
Стоят на 3-х ВЛ-35 кВ.

При включениях короткозамыкателей на питаемых ПС дают вполне приемлемые результаты.

КЗ через деревья- разброс до 10 км

доп. функция - "ловят" коротыши на ВЛ-10 кВ питаемых ПС, иногда нужно для анализа работы РЗА.
#9565 ()