Форумы:сообщения

Тема: Профилактические испытания КЛ


Принять участие в обсуждении

По моему вы говорите об одном и том же. Только Дмитрий Владимирович предлагает в качестве источника-испытательную установку, а вы генератор.
#8279 ()
В любой передвижной электролаборатории имеется блок прожига, блок дожига, испытательный блок, блок акустического ОМП и Индукционного (генератор звуковой частоты) метода.
#8295 ()
Здравствуйте Андрей Александрович. Просто у нас из того что вы перечислили есть различные испытательные установки, прожигающее устройство, генератор от 50 ГЦ до 1 КГц с поисковиком. Возможно что и у Ян Борисовичем подобная ситуация с парком приборов. Зато есть много чего другого, что можно использовать для отыскаяния места дефекта.
#8301 ()
Так и знал коллеги, что про аккустику вспомните :))) Ищем КП-500. А вот аккустики нетути, не покупают никак (даже новую ЭТЛ кабельную заказывали, так и оттуда из экономии всё, что можно повыбрасывали - работаем на "кастрированном" варианте).
Повреждение, конечно в муфте - Рейсом определили расстояние и РЭСовские парни доложили,что муфта имеет место быть примерно там. "Глухое" однофазное на оболочку, остальные жилы держат по 60 кВ. Сегодня копают предполагаемое МП, завтра бригада поедет определяться на "голом" кабеле.
Дмитрий Владимирович, частоты перепробовали все,переходное - около 10 кОм (расстояние до МП примерно 450м).
Все попытки перевести КЗ в межфазное результата не дали
#8330 ()
Ну хорошо. А какие нибудь виброанализаторы в службах имеются?
#8376 ()
Увы, у нас только "индукционка"
Жаль нет пока допуска, на месте бы посмотреть... а так всё со слов монтеров наших.
#8391 ()
Есть еще один, косвенный метод. Измерением сопротивления целой жилы и поврежденной. Но честно говоря уж больно большое переходное сопротивления. Сопротивление самой жилы будет казаться погрешностью при измерениях. Если делать нечего на работе, можно поизобретать. Намотать катушечку, поставить фильтр НЧ и подключить все это к осциллографу. Только он должен быть с автономным питанием. Поставить кабель под напряжение. В месте повреждения появяться ВЧ импульсы. По амплитуде выявлять место. Только на все эти труды и исследования уйдет куча времени, глядишь к этому времени, Ян Борисович, купят вам высоковольтный генератор :), ну а в худшем случае высоковольтный конденсатор, что тоже интересно. А работа будет идти себе потихоньку и идти. Ведь у нас как в армии. Солдат спит-служба идет. Так и мы "испытатели", то бамбук курим, а то до ночи с оборудованием возимся. Где же это у него дефект-то завалялся.
#8421 ()
:) Точно подмечено. Победили мои парни этот кабель, как всегда на чистой интуиции...
#8436 ()
Ян Борисович, извините что не по теме, вы вроде в "Охране труда" раньше были? Или я ошибаюсь. Или перешли на другую должность? Приветствую в рядах испытателей.
#8445 ()

first prev 2 3 4 5 7