Форумы:сообщения

Тема: Профилактические испытания КЛ


Принять участие в обсуждении

Уважаемые коллеги, друзья! Пункт 29.2.1. и п.29.2.2. РД 34.45-51.300-97 позволяют нам облегчить процесс контроля состояния кабельных линий за счёт уменьшения испытательного напряжения и увеличения межиспытательного периода. Пользуетесь ли этими возможностями и каковы результаты такого решения?
#5154 ()
Андрей Николаевич, да действительно данный пункт позволяет нам это сделать. На практике проведение испытаний зачастую сводится к отметке о проведении. (Если работает то лучше не трогать).
#5423 ()
Алексей Алексеевич, здравствуйте!
Имелось в виду наличие распорядительного документа, позволяющего реализовать эти пункты...
#5435 ()
Основная масса кабельных линий, которые мы обслуживаем, гораздо старше 15 лет. Поэтому страемся щадить их по возможности. Согласно вышеназванным пунктам и величину испытательного напряжения уменьшили и периодичность испытаний увеличили. Решение оформилось в виде распоряжения по предприятию, так же вошло в местные инструкции.
#5523 ()
Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт проведения испытаний кабельных линий напряжением 6-10 кВ, состоящих из участков с разным изоляционным материалом, например один участок КЛ выполнен с изоляцией из сшитого полиэтилена, далее переходная соединительная муфта, затем участок КЛ с бумажно-пропитанной изоляцией. Как и какими методами проводятся профилактические испытания в подобных случаях?
#5686 ()
Выполнение этой работы регламентировано следующим документом:
Инструкция YII-Б-1 по испытаниям кабельных линий, оборудования распределительных устройств, защитных средств и определению мест повреждений на кабельных линиях. Конкретно п. 2.23.
http://www.ruscable.ru/doc/documentation/test-yii-b-1-02.html

Другого документа я не знаю.
#5913 ()
На нашем предприятии существует стандарт по эксплуатации кабельных линий, он конечно разработан на основе действующих РД, но есть определения по величине испытательного напряжения, а для кабелей находившихся в эксплуатации более 10 лет допускается не проводить испытания, чем мы активно пользуемся.
#7186 ()
Получается жалость над кабелем в ущерб надежности.
#7215 ()
Дмитрий Владимирович, не в коем случае мы не придерживаемся к жалости над кабельными линиями, если же есть сомнения в надёжности кл так стоит ее сразу и планировать в ремонт.
#7218 ()
Да, но о состоянии вам скажут только напряжение приложенное к КЛ только в полном объеме. А при снисхождении напряжение будет занижено и вероятного дефекта не будет выявлено, а значит может бабахнуть при дальнейшей эксплуатации.
#7224 ()

first prev 1 2 4 6 7 next first