Форумы:сообщения

Тема: Трансформатор тока ТФНД-110 М в цепях РЗА

неисправность вторичных цепей трансформатора тока, имеется ток в нулевом проводе при соединений вторичных цепей в полную звезду.

Принять участие в обсуждении

Есть предположение -
"Отключить ЛР-Л-110 кВ Февральск-1, отключить ПР-Л-110 кВ Февральск-1, отключить ШР-Л-110 кВ Маломыр-1, подать напряжение 6 кВ на трансформатор со стороны 6 кВ, снять векторную диаграмму Т-1, проверить показания ТН1-110"
Может ли это показать на проблему, если показания ТН-110 будут отличатся?
#3693 ()
Что со вторым трансформатором в части векторки после монтажа новой ДЗШ?
#3694 ()
Со вторым трансформатором пока ничего, подрядчики зашли, но оказалось что у них нет писем о работе командированного персонала, хотя уже возня с этими тр-рами длится 4 месяца, испортился подрядчик вконец,а у моих командировка заканчивается через неделю.
#3696 ()
сняли векторку второго трансформатора от постороннего источника. Векторка в норме, будем ждать включения под нагрузку в параллель со вторым.
#4618 ()
Веукторка практически не отличается когда снимали с первого тр-ра, тоже от постороннего источниека, так же разница между векторами в 30 градусов.
#4622 ()

first prev 1 2 4