Форумы:сообщения

Тема: Трансформатор тока ТФНД-110 М в цепях РЗА

неисправность вторичных цепей трансформатора тока, имеется ток в нулевом проводе при соединений вторичных цепей в полную звезду.

Принять участие в обсуждении

Хмм...
Не пробовали собирать вторичные цепи ТТ 110кВ в полную звезду без включения в терминал Сириус-Т? Просто собрать в звезду на отдельном клеммнике? Если не пробовали - стоит попробовать!
При старой схеме вторичных цепей и ДЗТ Т1 на ДЗТ-11 ТТ по 110кВ, как понял, использовались встроенные в Т1, а ТТ 6кВ? Схема соединений вторичных обмоток ТТ 110кВ и ТТ 6кВ в старой схеме?

Короче, пока одни вопросы...
Но ведь чудес не бывает, тем более в электротехнике.
#2662 ()
Собирали токовые цепи на закоротке сразу на клеммнике после трансформаторов тока, токи аналогичны как на Сириусе. Это мы сразу пробовали как не пошло с токами. По старой схеме по проекту должны были собираться на выносных но оказалось что сделали на встроеных, и трансформатор прошел пару капремонтов с последней записи в релейном журнале за 2004 год, потом записи не делались и те люди которые занимались этой подстанцией уже у нас не работают. Старую схемку прикладываю. И тут на форуме у меня обнаружилась проблема с авторизацией, я могу ответить всего пару раз и потом меня блокируют до следующего дня.
#2678 ()
Вспомнил ещё, испытатели говорят что на этом трансформаторе есть какая-то переходная пластина на РПН, и в эти два капитальных ремонта на ней были обнаружены следы перекрытия. Сделаем Т-2 и будем думать что делать с Т-1
#2679 ()
Здравствуйте Сергей Викторович, решил тоже принять участие в обсуждении. Раз вы измеряли токи с закороткой до блока ДЗТ и токи тоже не получились то причина скорее всего в самом силовом трансформаторе, тем более его ремонтировали, наверное вам придется снять все характеристики, включая группу соединения и еще нет ли запрета на работу в параллели
#2691 ()
И еще про измеренные токи, вы говорите нагрузка при измерениях очень маленькая, а при подключении от ТСН вы закорачивали вторичку, поэтому при снятии векторной диаграммы вы в основном меряли намагничивание холостого хода, тут возможны искажения
#2692 ()
Да, мы понимаем что причина в силовом трансформаторе, но необходимо проверить все предположения. Запрета на работу в параллели нет, но только не на долгий период.
И понятно что мы при прогрузке от ТСН меряли практически ток холостого хода, но и при нагрузке на шины 6 кВ практически та же самая нагрузка, когда там были золотари то нагрузка по 6 была выше а теперь болше идет на потери ХХ в трансформаторе чем от деревни, ну может зимой кочегарка немного берет, но не более.
Но вот почему-то искажений от ТСН не было а когда подавали номинал - 110 кВ сразу идут искажения, хоть на выносных, хоть на встроеных.
#2736 ()
Здравствуйте, я имел ввиду то что вы при подключении питания на сторону 110 кВ от ТСН, вторичку силового трансформатора закорачивали, то есть 6 кВ и при этом получали нормальную векторную диаграмму (симметричная нагрузка), а при штатной схеме ввиду малой нагрузки на тр-ор, вы измеряете в основном токи Х.Х., которые зависят от состояния магнитопровода, пути магнитного потока по магнитопроводу, РПН и т.д., скорее всего у вас все нормально, просто я когда то сталкивался с подобной ситуацией, правда на тр-ре 10 кВ, да даже и на двигательной нагрузке при Х.Х. векторная диаграмма искажена
#2743 ()
Николай Аркадьевич, величины токов как в первом случае, так и во втором, по стороне 6 кВ составили 15 А. Так же они были одинаковы и по стороне 110 кВ. Мы сейчас планируем разобрать секцию шин 110 кВ, а точнее отключить перемычку 110 кВ, отключить приходящюю линию 110 кВ, оставить на секции только ТН и подать напряжение на трансформатор со стороны 6 кВ, и посмотреть на уровни напряжения на ТН-110, и попробовать снять векторку, но пока точной даты этих замеров сказать не могу.
#2746 ()
Трансформатор стоит под нагрузкой уже две недели, было короткое не фидере, он выстоял, на нем стоит только дифотсечка и загрубленная МТЗ по стороне 110. Чувствительные ступени ДЗТ выведены. Началась замена выключателя на втором трансформаторе.
#3373 ()
Может ещё кто-нибудь попробует дать предложения и предположения, для того чтобы узнать в чем действительно проблема.
#3692 ()

first prev 1 3