Тема: Трансформатор тока ТФНД-110 М в цепях РЗА
неисправность вторичных цепей трансформатора тока, имеется ток в нулевом проводе при соединений вторичных цепей в полную звезду.Принять участие в обсуждении
29.05.2011 22:07:33
Да, похоже вторичные цепи исправны. Действительно, странно. Ладно, буду думать, в чём тут дело. Теперь кое-что хоть выяснилось, следовательно можно часть возможных причин отклонить. Кое какие мысли есть, подумаю... Завтра напишу свои доводы. С Т2 такие-же проблемы?
Хочу уточнить некоторые детали. Ссылка в первом сообщении нерабочая. Выложите, пожалуйста, схему однолинейную с указанием ТТ по ВН и НН. Интересует общая схема с Т1 и Т2 (как они по 110кВ подключены и как выполнено секционирование между ними). Тип трансформатора какой, кстати?
Хочу уточнить некоторые детали. Ссылка в первом сообщении нерабочая. Выложите, пожалуйста, схему однолинейную с указанием ТТ по ВН и НН. Интересует общая схема с Т1 и Т2 (как они по 110кВ подключены и как выполнено секционирование между ними). Тип трансформатора какой, кстати?
#2515 ()
30.05.2011 09:33:26 Стойба Векторная T-1 от 30.05.2011 .rar, ПС Стойба.rar,
Андрей НИколаевич, по ссылке первичная схема подстанции.
http://obmen.drsk.ru/link?af742c00546637eed98915c0e44b5a80
Схему прикрепил ещё и к сообщению, на всяккий случай. Так же сегодня сняли векторную, когда один трансформатор в работе. Тоже получается белиберда.
http://obmen.drsk.ru/link?af742c00546637eed98915c0e44b5a80
Схему прикрепил ещё и к сообщению, на всяккий случай. Так же сегодня сняли векторную, когда один трансформатор в работе. Тоже получается белиберда.
#2527 ()
30.05.2011 18:36:49
Сергей Викторович, здравствуйте. ДЗТ реализована на ТТ-110Т-1 и ТТ-6Т-1? Векторные на Т2 такие-же кривые? Не пробовали включать Т1 с 2С110?
#2548 ()
31.05.2011 07:38:32
Андрей Николаевич, да ДЗТ реализована только на ТТ-110 и ТТ-6 кВ, 35 кВ не используется. Векторные Т-2 не снимали, только смотрели уровень токов по 110 кВ на ТТ-110 Т-2, все токи практически одинаковы, в нуле как и должно быть ток равен нулю. Т-1 с другой секцией включали, та же картина, изменений нет, кабель практически не вносит искажений.
#2560 ()
31.05.2011 08:18:30
Значит, при работе двух трансформаторов со второй секции шин 110кВ на Т1 токи по 110кВ разные, в нуле есть ток, а по 6кВ одинаковые. На Т2 токи по 110кВ одинаковые, в нуле тока нет. При подаче напряжения от ТСН на выводы 110кВ Т1 с закороченными низковольтными выводами токи выравниваются, в нуле тока нет. Я правильно понимаю?
#2562 ()
31.05.2011 15:50:14
Да, действительно. По идее для ДЗТ вторичные цепи ТТ по 6кВ должны быть соединены в полную звезду, по 110кВ в треугольник, идентичный по схеме соединения с со схемой треугольника обмотки 6кВ, т.к. необходимо компенсировать имеющийся сдвиг по фазе токов в первичной и вторичной обмотках. При установленных ТТ 150/5 по 6кВ и 110кВ как будете компенсировать разницу токов? Уж слишком велика разница между ними.
Если не затруднит, выложите схему вторичных токовых цепей ДЗТ?
Если не затруднит, выложите схему вторичных токовых цепей ДЗТ?
#2599 ()
01.06.2011 02:52:14
По 6 кВ используется неполная звезда, ток нуля заведен в фазу В. По стороне 110 кВ собирается полная звезда. В качестве защиты используются терминалы Сириус, в инструкции к которым прописано что токовые цепи должны быть соединены в звезду, сборка токовых цепей в треугольник осуществляется уже внутри терминала, там и компенсируется сдвиг в 30 градусов. Схему я как помниться выкладывал ранее, эта та которая шла к шкафу защит.
На вопрос выше, да при подаче напряжения от ТСН токи выравниваются, и векторная диаграмма почти в идеале.
Сейчас ввели этот трансформатор в работу только с дифотсечкой, диффзащиту чувствительной ступени отключили, уменишили время МТЗ, потому что надо делать второй трансформатор, как сделаем, то будет необходимо заниматься первым, это все потому-что подрядчики оплачены и жаждут работать.
На вопрос выше, да при подаче напряжения от ТСН токи выравниваются, и векторная диаграмма почти в идеале.
Сейчас ввели этот трансформатор в работу только с дифотсечкой, диффзащиту чувствительной ступени отключили, уменишили время МТЗ, потому что надо делать второй трансформатор, как сделаем, то будет необходимо заниматься первым, это все потому-что подрядчики оплачены и жаждут работать.
#2614 ()
01.06.2011 12:11:46
Если речь идёт о ссылке в первом сообщении - то она на рабочая. Если на Т2 до этого схема вторичных цепей была собрана по старой схеме, то велика вероятность повторения ситуации. Сборка ТТ в неполную звезду допустима, конечно, но предпочтительнее всё-таки полную звезду по стороне НН для повышения чувствительности.
На чём была собрана ДЗТ на Т2 и Т1 до переделки?
На чём была собрана ДЗТ на Т2 и Т1 до переделки?
#2628 ()