Сергей Викторович попробую подобрать, что то такого типа! Возможно они у Вас еще и перегревались!
#4348 ()
Даже сейчас не скажу о перегреве, просто вся эта цепочка скорее всего расчитана на номинал постоянного тока не более 42 В. Слишком все малогабаритное.
И вот что ещё вспомнил, телесигнализация и телеизмерение эти счетчики показывают хорошо, зачем-то захотели получить от них телеуправление, как бы все хотят по максимуму охватить.
#4353 ()
Сергей Викторович телеуправление, а стоило ли?
Сергей Викторович, а почему подключение идет по постоянному току?
#4410 ()
Подключение по постоянному току потому что у нас на подстанции используется постоянный оперативный ток для питания цепей РЗА. Включать в эти цепи переменку нежелательно, потому что у нас все завязано по цепям управления. А телеуправление я считаю пока нецелесообразным.
#4492 ()
Сергей Викторович, на постоянный ток в принципе можно подобрать конденсаторы с более быстрой реакцией на ВЧ скачок!
#4527 ()
Вадим Владимирович, а вы можете подсказать марку таких конденсаторов?
#4567 ()
Сергей Викторович попробуйте из этой группы К10-73-4б на 250В!
#4756 ()
Благодарю Вас Вадим Владимирович, попробуем эти конденсаторы.
#4782 ()
Сергей Викторович попробуйте по крайней мере ничего страшного не будет они на 250В по постоянному току и с хорошей фильтрацией ВЧ!
#4813 ()
Вадим Владимирович, а Вы никогда не пересекались с КП "Гранит" (есть вопросы)?
#5674 ()