Форумы:сообщения

Тема: АСУ, АСУ ТП, Телемеханика

Вопросы и ответы!

Принять участие в обсуждении

Сергей Викторович мы, как я уже говорил ставим в измерительные цепи преобразователи измерительные АЕТ на генерации более дорогие ION!
На новой станции уже внедрили АСУ ТП в качестве измерителей используются измерительные преобразователи многофункциональные НПО "Микроника".
#3417 ()
Насчет канала связи много сказать не могу, канал не шифрованый, обычные радиостанции Моторола, правда связисты их долго настраивали, больших проблем пока нет, телесигнализация и телеизмерение проходит, вот только с телеуправлением проблемы. Причина выгорания цепочки мне непонятна, может низкое качество комплектующих. Выгорает всегда по разному, где сразу при включении оперативного питания ячейки, где при включении выключателя от ключа, а где и при отключении от ключа. Сейчас планируем ставить реле типа РКВ и РКО на выходные цепи ЗНАКа, посмотрим как будет, но мне кажется на процентов 99 что снова выгорит.
#3468 ()
Если 99 процентная уверенность, зачем ставите? Вероятно, причина выхода R-C цепочек - перенапряжения при переходных коммутационных процессах. Выходит-то что, конденсатор?
#3481 ()
Ставим, потому что надо что-либо сделать, результат что сгорит - тоже результат, нам надо отчитываться перед вышестоящим руководством обо всем что мы творим. Если сгорит, то будем другое искать, пока не найдем решение методом проб и ошибок.
#3582 ()
Сергей Викторович все же попробуйте заменить конденсаторы на аналоги с более лучшими характеристиками!

Сергей Викторович возможно, что пробой конденсаторов приводит к тому, что начинает вылетать вся RC цепочка!
#3855 ()
Вадим Владимирович, конденсатор керамический, маленького размера, и при его пробое он просто превращается в проводник, и эта цепочка сразу становится обычным шунтом.
#4190 ()
Сергей Викторович так обычно и бывает при пробое конденсаторов! Может подобрать аналог у которого пробоя не будет!
#4243 ()
Вадим Владимирович, подобрать аналог таких же размеров не получается, брали советские электролиты размером с батарейку, все работает, но там где мы их ставми получается неэстетично, а в корпус знака ничего не залепить, крупноваты.
#4311 ()
Сергей Викторович на какую емкость нужны и каких размеров?

Сергей Викторович и какое рабочее напряжение?
#4329 ()
Вадим Владимирович емкость конденсатора как мне сказали 0,01 мкФ, измеряли ёмкость они сами измеряли, спецификации по напряжению нет, размер конденсатора примерно 5 мм2. И при повреждении он просто разрывался в клочья. рабочее напряжение которое подведено к контактом реле, ну и соответственно к этой шунтирующей цепочке составляет 220 В постоянного выпрямленного напряжения.
#4346 ()