Тема: АСУ, АСУ ТП, Телемеханика
Вопросы и ответы!Принять участие в обсуждении
17.06.2011 16:53:10
Сергей Викторович мы, как я уже говорил ставим в измерительные цепи преобразователи измерительные АЕТ на генерации более дорогие ION!
На новой станции уже внедрили АСУ ТП в качестве измерителей используются измерительные преобразователи многофункциональные НПО "Микроника".
На новой станции уже внедрили АСУ ТП в качестве измерителей используются измерительные преобразователи многофункциональные НПО "Микроника".
#3417 ()
20.06.2011 02:56:36
Насчет канала связи много сказать не могу, канал не шифрованый, обычные радиостанции Моторола, правда связисты их долго настраивали, больших проблем пока нет, телесигнализация и телеизмерение проходит, вот только с телеуправлением проблемы. Причина выгорания цепочки мне непонятна, может низкое качество комплектующих. Выгорает всегда по разному, где сразу при включении оперативного питания ячейки, где при включении выключателя от ключа, а где и при отключении от ключа. Сейчас планируем ставить реле типа РКВ и РКО на выходные цепи ЗНАКа, посмотрим как будет, но мне кажется на процентов 99 что снова выгорит.
#3468 ()
20.06.2011 11:34:43
Если 99 процентная уверенность, зачем ставите? Вероятно, причина выхода R-C цепочек - перенапряжения при переходных коммутационных процессах. Выходит-то что, конденсатор?
#3481 ()
21.06.2011 09:05:32
Ставим, потому что надо что-либо сделать, результат что сгорит - тоже результат, нам надо отчитываться перед вышестоящим руководством обо всем что мы творим. Если сгорит, то будем другое искать, пока не найдем решение методом проб и ошибок.
#3582 ()
23.06.2011 13:30:02
Сергей Викторович все же попробуйте заменить конденсаторы на аналоги с более лучшими характеристиками!
Сергей Викторович возможно, что пробой конденсаторов приводит к тому, что начинает вылетать вся RC цепочка!
Сергей Викторович возможно, что пробой конденсаторов приводит к тому, что начинает вылетать вся RC цепочка!
#3855 ()
27.06.2011 02:31:49
Вадим Владимирович, конденсатор керамический, маленького размера, и при его пробое он просто превращается в проводник, и эта цепочка сразу становится обычным шунтом.
#4190 ()
27.06.2011 14:28:24
Сергей Викторович так обычно и бывает при пробое конденсаторов! Может подобрать аналог у которого пробоя не будет!
#4243 ()
28.06.2011 04:49:53
Вадим Владимирович, подобрать аналог таких же размеров не получается, брали советские электролиты размером с батарейку, все работает, но там где мы их ставми получается неэстетично, а в корпус знака ничего не залепить, крупноваты.
#4311 ()
28.06.2011 09:41:51
Сергей Викторович на какую емкость нужны и каких размеров?
Сергей Викторович и какое рабочее напряжение?
Сергей Викторович и какое рабочее напряжение?
#4329 ()
28.06.2011 10:08:56
Вадим Владимирович емкость конденсатора как мне сказали 0,01 мкФ, измеряли ёмкость они сами измеряли, спецификации по напряжению нет, размер конденсатора примерно 5 мм2. И при повреждении он просто разрывался в клочья. рабочее напряжение которое подведено к контактом реле, ну и соответственно к этой шунтирующей цепочке составляет 220 В постоянного выпрямленного напряжения.
#4346 ()