Тема: АСУ, АСУ ТП, Телемеханика
Вопросы и ответы!Принять участие в обсуждении
27.05.2011 00:25:22
Владимир Владимирович спасибо за участие. Документация пока только такая.
http://www.elevel.ru/cat/se/zecs20.pdf
На практике приходится отправлять дежурную которая нажимает clear для удаления сообщения с дисплея, потом reset а потом включает ячейку.
http://www.elevel.ru/cat/se/zecs20.pdf
На практике приходится отправлять дежурную которая нажимает clear для удаления сообщения с дисплея, потом reset а потом включает ячейку.
#2466 ()
27.05.2011 08:08:55
Виктор Кириллович почитаю,будут предложения напишу!
#2469 ()
31.05.2011 07:49:58
Оказалось, что связисты замолчали о неудаче последних опытов с диодами и конденсаторами, оказалось что конденсаторы пробиты, и выяснилось это после того как они проговорились случайно. Трудно работать с такими людьми. Теперь принято решение ставить на выходные цепи знака на включение и отключение дополнительные реле РП-23. На одну подстанцию понадобится 34 таких реле. А стоимость одного реле по прошлому году 506 руб без НДС.
#2561 ()
31.05.2011 08:29:05
Сергей Викторович, а конденсаторы вы сами не проверяли?
#2563 ()
31.05.2011 08:35:50
Виктор Кириллович по SEPAM если они периодически подвисают, через программное обеспечение пропишите ему рестарт при зависании!
#2565 ()
31.05.2011 11:04:05
Вадим Владимирович, не мы сами их не проверяли, они из подключали вместо своих приборов Знак, потом сняли и тихо свалили, сказав что все нормально.
#2581 ()
06.06.2011 01:45:04
Вадим Владимирович, суть проблемы в следующем.
15 подстанций (1980 г. выпуска) работают с телемеханикой. При этом диспетчер имеет возможность выполнять повторы с АРМа. Одна подстанция более современная оснащена SEPAM. Организовать функцию удаленного управления не можем (возможно просто не умеем). Нужно решение от специалистов "собаку съевших" на этой теме.
15 подстанций (1980 г. выпуска) работают с телемеханикой. При этом диспетчер имеет возможность выполнять повторы с АРМа. Одна подстанция более современная оснащена SEPAM. Организовать функцию удаленного управления не можем (возможно просто не умеем). Нужно решение от специалистов "собаку съевших" на этой теме.
#2735 ()
06.06.2011 08:59:22
Виктор Кириллович мы работаем с десятью ГЭС разнесенных на протяженности 200 км.!
У нас стоит КОТМИ!
Вы в какой системе работаете?
У нас стоит КОТМИ!
Вы в какой системе работаете?
#2739 ()
07.06.2011 01:27:34
У нас угледобывающее предприятие. Своя система АСДУ. Покупали в 2007 новую подстанцию и не учли вопрос интеграции её в АСДУ.
#2793 ()
08.06.2011 13:12:04
Виктор Кириллович у вас по каким протоколам идет обмен?
#2853 ()