Тема: АСУ, АСУ ТП, Телемеханика
Вопросы и ответы!Принять участие в обсуждении
03.05.2011 04:37:46
В пятницу снова делали опыты. До этого ставили диод в шунтирующий электромагнит отключения, все было отлично, ничего не сгорело. Поставили внешний R-C шунт на устройство знак, в знаке снова эта цепочка выгорела, выкусили цепочку, все нормально, работало отлично. Внутри знака конденсатор стоит керамический и почему-то не выдерживает. Новый опыт с диодом на другой подстанции успехом не увенчался, сгорел соленоид включения и знак вместе с ним. Не хочется ставить дополнительные реле для комутации этих цепей, на каждую ячейку их понадобиться три шт, а места уже нет, и это будет слишком расточительно.
#1713 ()
03.05.2011 13:24:57
Сергей Викторович, а какая марка керамического конденсатора?
#1733 ()
05.05.2011 03:46:41
Марка конденсатора нигде не указана, а схемы с уканием маркировки нет. Емкость около 0,01 мкФ
#1780 ()
06.05.2011 02:23:13
Есть вопрос по блоку защит SEPAM 40. Существует ли возможность устроить удаленный сброс отказов через систему автоматизированного диспетчерского управления? Пока не получается. Сброс в них организован на программном уровне. Sepam не интегрирован в систему.
#1800 ()
11.05.2011 03:15:30
После праздников активность форума немного поутихла. В пятницу провели новый опыт, поставили два диода, один на контактор (электромагнит) включения другой на катушку отключения. Прибор не сгорел как ни странно, проблема одна. контакты привода не всегда разворачиваются правильно, но это уже механика и кинематика. Приняли решение собирать схему на диодах на приводе выключателя.
#1870 ()
16.05.2011 08:22:00
Сергей Викторович Вы решили пойти по пути отсечки тока диодами. Как это скажется на работоспособности?
#1999 ()
16.05.2011 08:51:00
Вадим Владимирович, сейчас этого сказать никто не сможет, будем идти опытным путем. Но пока опыты обнадеживают в благополучном исходе дела. Главное чтоб привода нормально разворачивались, иначе от новейших электронных устройств нет толку.
#2003 ()
18.05.2011 08:10:38
Сергей Викторович, а вы уже ставили диоды на другие приводы? Если приводы будут неправильно разворачиваться, то ситуацию диодами вы не исправите, а только усугубите!
#2098 ()
18.05.2011 08:11:55
Виктор Кириллович по SEPAM, что бы не искать тех. документацию бросьте ее на форум!
Если в них сброс на программном уровне, то возможность интегрировать есть!
Если в них сброс на программном уровне, то возможность интегрировать есть!
#2099 ()
23.05.2011 08:17:07
Вадим Владимирович. Полноценных опытов нет, только вот единичные. А привода подстанционники будут делать, и никуда они не денуться.
#2288 ()