Постараюсь ответить на все Ваши вопросы согласно темы форума!
#1503 ()

телемеханика на базе КЭЯ Знак+ 25.04.2011 03:03:28

Здравствуйте.
Меня интересует вопрос, эксплуатирует кто-либо устройства телемеханики на базе КЭЯ Знак+?
У нас при эксплуатации данных устройств на выключателях с электромагнитным приводом при комутациях выключателя хоть по цепям управления хоть по цепям телеуправления выгорает R-C-цепочка шунтирующая контакт отключения или включения (когда как) в самом устройстве, и вследствие этого закорачивается цепь отключения или включения, из-за этого отключается автомат ШУ и пропадают цепи защит выключателя.
Может можете посоветовать как вы с этим справились.
#1512 ()

Телемеханика с использованием терминалов "Сириус" 25.04.2011 03:31:18

И еще вопрос, есть терминалы Сириус, есть возможность обвязать их по порту RS-485 в сеть, можно использвоать преобразователи RS-485 в Ethernet, интересуте какие можно использовать преобразователи, и какоева будет топология сети, или можно используя другой преобразователь завести эту сеть на какой-нгибудь контроллер телемеханики. Вопрос конечно сумбурный, но я только начал над всем этим работать. Меня интересует имменно преобразование RS-485 в Ethernet, так как RS-485 в RS-232 работает, но так как ПС находится в 100 метрах от ДП хотелось бы сделать все локалкой.
#1515 ()
Сергей Викторович, какая модель терминала?
#1520 ()
Сергей Викторович у нас применяются измерительные преобразователи ION и АЕТ!
Со счетчиками КЭЯ Знак+ не сталкивались!
Если есть возможность разместите паспорт со схемами подумаем, как решить вашу проблему!
#1521 ()
Сергей Викторович размещаю реализацию сети на преобразователях RS485/232 Ethernet.
#1533 ()
Вадим Владимирович, практически весь ряд терминалов Сириус, что на одной подстанции, 21Л, 2В, Ув, Т, ЦС, Тн, 2С.
Паспорт на КЭЯ выложен по ссылке.
http://obmen.drsk.ru/link?ed206a22b19077fac70541b66e55446f
#1539 ()
Сергей Викторович документацию скачал!
А к разработчикам с проблемой обращались?
#1542 ()
Связисты обращались, но похоже внятного ответа они не добились, до всего доходим методом дожигания этих КЭЯ. Спалили уже штук 15. Самое плохое что при этом горят соленоиды выключателей, так как привода не везде работают как надо.
#1548 ()
Сергей Викторович!
Буду думать, повидимому в момент коммутации у Вас проскакивает высокий импульс на шунте!