Тема: Термографическая (тепловизионная) диагностика электрооборудования конструкций
Принять участие в обсуждении
Причина нагрева ввода? 23.06.2011 16:20:02 Термограмма.doc,
Добрый день! При проведении тепловизионного обследования ЗРУ-110кВ был обнаружен локальный нагрев линейного ввода 110 кВ тип ГМЛПБ-110/1000 1988г. Прошу высказать Ваши мнения о причинах данного дефекта.
#3898 ()
28.06.2011 10:00:24
Неужели нет ни у кого мыслей по поводу дефекта?
#4340 ()
Линейный ввод 110кВ 28.06.2011 12:58:18
Могу предположить, что это дефект фарфоровой покрышки. Скорее всего ввод лопнул.
#4371 ()
30.06.2011 18:31:00
Осмотр оборудования что показал? Измерения? Нагрев в каком месте?
#4684 ()
30.06.2011 18:57:05
Евгений Владимирович трещина в изоляторе идет нагрев масла!
#4686 ()
04.07.2011 09:29:14
Роман Геннадьевич, термограмма ввода в сообщении от 23.06.11. При визуальном осмотре трещин не обнаружено. А если бы она и была, то почему должен быть нагрев?
#5040 ()
07.07.2011 09:03:19
Появление трещины вызывает локальное увеличение утечки тока, что, в свою очередь, вызывает повышенный местный нагрев. Другой причиной сложно объяснить такое явление.
#5577 ()
07.07.2011 10:11:25
Ввод сняли, трещины не обнаружено. Скоро будет вскрытие.
#5592 ()
07.07.2011 15:08:15
Емкость основной изоляции не измелась. И как может повредиться фольга заложенная в бумаге?
#5629 ()