Форумы:сообщения

Тема: Термографическая (тепловизионная) диагностика электрооборудования конструкций


Принять участие в обсуждении

Тепловизионная диагностика электрооборудования конструкций 26.03.2009 06:20:24 Использование отечественных и зарубежных приборов инфракрасной техники.pdf,

В последнее время стали широко ипользоваться приборы дистанционной диагностики электрооборудования. Одним из самых распространненых принципов - тепловизионный контроль. Такие приборы позволяют провести диангностику без отключения электроустановки, зафиксировать дефекты, определить возможную работу с таким дефектом и т.д.
#125 ()

Тепловизионная диагностика электрооборудования конструкций 27.04.2009 19:52:32

В общем статья познавательная, но носит какой-то обзорный, поверхностный характер. Недостаточно рассмотрены отечественные модели, нет примеров картин тепловизионного обследования электрооборудования.
#165 ()

Термографическая (тепловизионная) диагностика электрооборудования конструкций 30.04.2009 16:38:36

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Знаю многих интересует вопрос тепловизионной диагностики электрооборудования. Метод для электроэнергетики относительно новый и очень удобный. Ждал, что участники портала откликнуться на вопрос П.В.Рысева, дадут свежую информацию по отечественным тепловизорам.
#171 ()
Всем добрый день!
Выкладываю на форум примеры термографических отчетов в области электроэнергетики 2 и котлонадзора 3.
#438 ()

Термографическая (тепловизионная) диагностика электрооборудования конструкций 14.02.2010 22:34:04

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Уважаемый Павел Валерьевич, Вы, безусловно, правы поднимая столь значимую тему на данном форуме, я также столкнулся с проблемой обнаружения избыточного тепловыделения при испытаниях турбогенератора, и тепловизионной диагностике ОРУ. Метод разрабатывался давно, ещё во времена СССР были изобретены первые отечественные приборы для диагностики. Ведущим отечественным производителем оборудования для тепловизионного контроля оборудования является фирма ИРТИС http://www.irtis.ru/ прибором которой фирма пользуется уже боле 2 лет.
Наиболее интересно то, что рабочие термограммы не уступают зарубежным аналогам, а в некоторых случаях превосходят по качеству изображений и разрешению получаемых снимков. При сравнении ценовых характеристик приборов отечественные выигрывают .
#450 ()
Добрый день.
Занимаюсь тепловизионой диагностикой с 2007 года, работаю с тепловизорами flir и в полне им доволен.
есть еще японские тепловизоры Nec которые не так уж и много стоят
#623 ()

Термографическая диагностика 24.06.2010 16:19:11

Здравствуйте, Алексей Васильевич!
Могли бы Вы выложить наиболее интересные и характерные термофотографии? Будем Вам очень признательны! Не все же с таким оборудованием имеют дело! Если хотите, дайте пояснения к ним!
#626 ()
хорошо вот не большой отчет, созданный типловизором flir system p 65 и программного обеспечения которое идет в комплекте ( правда несколько доработанное мной для понимания отчета мастеров которые устранят замечания), если есть желания могу добавить отчет по диагностике зданий сооружений и по силовому трансформатору 35/ 10 кВ снятому с 5 сторон с полными диаграммами распределения температур.
чуть не забыл существует РД 153-34.0-20.363-99 где подробно расписана тепловизионная диагностика электрооборудования в основном руководствуюсь рекомендациями в нем.
#628 ()

Термографическая диагностика 28.06.2010 15:26:14

Здравствуйте, Алексей Васильевич!
Спасибо! Замечательные материалы для обучения персонала и студентов! Присылайте еще, я думаю это не только нам интересно. В принципе можно и без протоколов - только фото, но на протоколах видно до какой температуры нагреты токоведущие части электроустановок.
#629 ()
хорошо договорились, будет что интересное в кадр попадать буду выкладывать
#630 ()

1 3 4 5 next first