Тема: Регенерация или утилизация энергетических масел!?
Обсуждение вопросов обращения с отработанными маслами (трансформаторными, турбинными) - для учёта при проектировании маслохозяйств для вновь проектируемых АЭСПринять участие в обсуждении
Регенерация или утилизация энергетических масел!? 03.04.2011 19:54:44
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В настоящее время разрабатывается типовой проект атомной электростанции (ВВЭР ТОИ). В составе типового проекта предусмотрена разработка маслохозяйства АЭС. Изучение обращения с маслами на действующих АЭС в России показывает, что единообразных решений нет. Расскажите, пожалуйста, какими установками производится на практике успешная регенерация трансформаторных и турбинных масел на ваших производствах? Если не производится, прошу также сообщить для составления полной статистики. Буду благодарен за информацию о контактах в Инженерном центре ОРГРЭС по данному теме.
#959 ()
28.06.2011 16:21:10
Для фильтрации от механических примесей, сушки, дегазации применяются следующие типы установок:Станция комплексного
востановления масел СКВМ-10 и СКВМ-10А (автоматизированная), Станции восстановления масел:
(удаление механических примесей - регенерируемый до 95% фильтр-элемент от 30 до 1мкм, воды и газов – сверх эффективный запатентованный
способ) СВМ-10 и СВМ-10А (автоматизированная).
востановления масел СКВМ-10 и СКВМ-10А (автоматизированная), Станции восстановления масел:
(удаление механических примесей - регенерируемый до 95% фильтр-элемент от 30 до 1мкм, воды и газов – сверх эффективный запатентованный
способ) СВМ-10 и СВМ-10А (автоматизированная).
#4400 ()
06.07.2011 19:11:43
Александр Владимирович сколько вы уже эксплуатируете эти установки?
#5498 ()
15.07.2011 14:24:49
Вадим Владимирович, данные установки предназначенны для больших объемов масла, в моем случае установки должны быть мобильные, про установки СКВМ-10 и СКВМ-10А нам проводили презентацию.
#6410 ()
Регенерация трансформаторных масел. 19.12.2012 09:10:20
Практикуем регенерацию трансформаторных масел (точнее - сушку) с помощью так называемых "молекулярных сит", т.е. цеолитов. Используем цеолит марки NaA, у цеолитов NaX ячейка больше 12 ангстрем. Простой цеолитовый патрон дает нужный эффект в летнее время, когда не требуется подогрева. Есть один недостаток в жаркие дни при t30, процесс затормаживается, переходим на работу в ночное время.
Для фильтрации последовательно в технологическую цепочку ставится фильтр-пресс на 10-20 микрон. Менее 10 мкм не требуется, более 20 мкм не дает нужного результата.
Для регенерации применяем Зикеевские земли. Сделали сами установки, как стационарную, так и передвижную. На практике цветность уменьшается с 8 ед. до 1-2. Кислотное число резко снижается до нормируемых значений. Требуется после обработки добавка ионола.
Посмотреть можно:users.kaluga.ru›kalugaenergo/STR6.HTM
С уважением, Мезенцев А.И.
Для фильтрации последовательно в технологическую цепочку ставится фильтр-пресс на 10-20 микрон. Менее 10 мкм не требуется, более 20 мкм не дает нужного результата.
Для регенерации применяем Зикеевские земли. Сделали сами установки, как стационарную, так и передвижную. На практике цветность уменьшается с 8 ед. до 1-2. Кислотное число резко снижается до нормируемых значений. Требуется после обработки добавка ионола.
Посмотреть можно:users.kaluga.ru›kalugaenergo/STR6.HTM
С уважением, Мезенцев А.И.
#18812 ()
28.07.2016 13:53:17 2016-07-27 Установка ЭТМА УРТМ.pdf,
Для регенерации трансформаторных масел могу порекоментовать установку УРТМ
http://etma.com.ua/products/regeneration-oil/urtm-2x2-bv-1-2-i-a-u1.html/
Тел. +38 057 7423756
Тел./факс +38 057 7423526
Тел. моб.+38 067 5732940
www.etma.com.ua
ykit@mail.ru
y.kit@etma.com.ua
Skype: ykitmailru
http://etma.com.ua/products/regeneration-oil/urtm-2x2-bv-1-2-i-a-u1.html/
Тел. +38 057 7423756
Тел./факс +38 057 7423526
Тел. моб.+38 067 5732940
www.etma.com.ua
ykit@mail.ru
y.kit@etma.com.ua
Skype: ykitmailru
#19330 ()
03.08.2016 06:45:30
Спасибо всем за информацию.
Ярослав Олегович, у вашей фирмы есть деловые контакты с АО "Концерн Росэнергоатом"?
Ярослав Олегович, у вашей фирмы есть деловые контакты с АО "Концерн Росэнергоатом"?
#19332 ()