Форумы:сообщения

Тема: Вибрация и пляска проводов


Принять участие в обсуждении

Самый простой способ борьбы с пляской проводов (ВЛ-110-35кВ)это установка межфазных изолированных распорок типа РМИ и уменьшение анкерного пролета (если он больше 10 км). Проверено опытным путем, замечаний уже 2 года нет (погодные условия вызывающие пляску повторялись неоднократно).
#12709 ()
Это не виртуальный, а анкерный пролёт. Крепление СИП и голого провода аналогичные. Вибрация начинается, когда провод перетянут. Необходимо на проектной стадии не экономить опоры, в эксплуатации аукнется.
#18618 ()
Не факт, у нас в ЯНАО при пляске РМИ-110 почти все сломались...(см. фото)
#18642 ()
Как правильно отмечено,вибрация - следствие перетянутости проводов. Если позволяют габариты, можно ослабить тяжение - это снизит вероятность появления вибрации в разы. Если не позволяют - учащать пролёты подстановкой опор опять же с ослаблением. Для голого провода в гололёдных районах, кроме ослабления тяжения, хорошо бы переустроить схему расположения проводов с треугольного на горизонтальную (в случае одноцепной ВЛ)- это предотвратит схлёсты проводов вследствии их разрегулировки при гололёде, при сбросе гололёда и т.п. Но это уже совсем другие затраты.
#18703 ()

first 2